本帖最后由 慕容飞雪 于 2014-12-20 11:44 编辑 小弟做了一个三层小框架每层五米,8度0.2,主要难度在于中间是剧院有20米的大跨不能加柱子,二层与三层退台出现单榀框架的情况,具体附建筑图,这么三层框架这么麻烦,求高手指点。补充一下柱间距是6m。大跨度初步选用井字梁。

本帖最后由 慕容飞雪 于 2014-12-20 11:44 编辑

小弟做了一个三层小框架每层五米,8度0.2,主要难度在于中间是剧院有20米的大跨不能加柱子,二层与三层退台出现单榀框架的情况,具体附建筑图,这么三层框架这么麻烦,求高手指点。补充一下柱间距是6m。大跨度初步选用井字梁。

QQ截图20141220112128.png


QQ截图20141220112043.png


QQ截图20141220112016.png


QQ截图20141220112453.png

免费打赏
mokatsch
2014年12月22日 18:12:55
24楼
慕容飞雪 发表于 2014-12-22 15:46 我改成框剪的了,反正那边不要求控制成本,规避了单品框架了就喜欢这样的财主。。。。不惜一切代价,,也要高大上。。。
回复
慕容飞雪
2014年12月23日 10:46:06
25楼
mokatsch 发表于 2014-12-22 18:12 就喜欢这样的财主。。。。不惜一切代价,,也要高大上。。。甲方说了,一切为了安全,不考虑成本,县政府的小博物馆没事
回复
linglan7
2014年12月24日 15:11:26
26楼
现在还有这么好的甲方;P
回复
mori111
2014年12月24日 15:32:05
27楼
做成型钢混凝土的
回复
lhr470642721
2014年12月25日 08:24:58
28楼
学习。。。。。。。。。。
回复
wangjinshanlf
2015年01月03日 12:23:01
29楼
慕容飞雪 发表于 2014-12-20 14:54 井字梁可以做下来。计算也没什么问题,就是构造上怕不行构造没问题的
回复
houyitiane
2015年01月04日 17:59:24
30楼
浪费,前期方案不做好了,
回复
tswc5566
2015年01月05日 10:55:35
31楼
来看看。。。。。。。
回复
wshj1016
2015年01月05日 12:48:18
32楼
赞成9楼做成预应力结构,可以考虑每层走廊外侧再各加一排柱子,取消单榀框架的限制,也可以更有效传递大跨梁端弯矩。
回复