本帖最后由 慕容飞雪 于 2014-12-20 11:44 编辑 小弟做了一个三层小框架每层五米,8度0.2,主要难度在于中间是剧院有20米的大跨不能加柱子,二层与三层退台出现单榀框架的情况,具体附建筑图,这么三层框架这么麻烦,求高手指点。补充一下柱间距是6m。大跨度初步选用井字梁。
本帖最后由 慕容飞雪 于 2014-12-20 11:44 编辑
小弟做了一个三层小框架每层五米,8度0.2,主要难度在于中间是剧院有20米的大跨不能加柱子,二层与三层退台出现单榀框架的情况,具体附建筑图,这么三层框架这么麻烦,求高手指点。补充一下柱间距是6m。大跨度初步选用井字梁。
3楼
做钢架吧。。。
回复
4楼
wangjinshanlf 发表于 2014-12-20 14:49 做钢架吧。。。井字梁可以做下来。计算也没什么问题,就是构造上怕不行
回复
5楼
这个严格意义不是剧场吧,最多算一个汇报厅。没有耳光室,没有阶梯楼面座椅。
这个方案非常不合理,代价很大,大跨度楼面要做两次。办公室要层高5m吗?因为大跨度梁影响净空,方案是通过加大层高处理,这个会带来一系列造价提升!
基本上可以重做方案了。
回复
6楼
本帖最后由 ruguoni 于 2014-12-20 21:07 编辑
方案不合理,建议重做方案。
1.大跨度楼面要做两次,不合理。
2.办公部分不需要层高5m,因为大跨度引起梁下净空少,方案仅通过加大层高解决,太过草率。
3.层高无味加大,会带来一系列造价的提升。
可以把一楼和二楼对调,室外通过设置大台阶直接上二楼。
回复
7楼
ruguoni 发表于 2014-12-20 20:56 方案不合理,建议重做方案。1.大跨度楼面要做两次,不合理。2.办公部分不需要层高5m,因为大跨度引起梁 …方案是甲方认可过的,不好改啊
回复
8楼
确实不好做啊啊啊啊啊 啊,真是难为做结构的
回复
9楼
来看看。。。。。。。
回复
10楼
预应力梁+预应力柱+柱间混凝土刚接支撑(控制位移)
或者
预应力梁+H钢砼柱(可以大幅减小砼柱街面)+柱间混凝土刚接支撑。。
井字梁怕是扰度太大,,而且柱子会做的很大
回复
11楼
如果可以,网架、桁架轻松跨越。
回复
12楼
预应力梁,试一下。可以的。
回复