为什么柱子的纵筋只能做一排?
kv123
kv123 Lv.12
2014年12月20日 07:47:16
来自于建筑施工
只看楼主

为什么梁纵筋可做双排或三排,柱子的纵筋只能做一排?

为什么梁纵筋可做双排或三排,柱子的纵筋只能做一排?
免费打赏
zhaojio
2014年12月24日 13:29:14
24楼
其实规范中要求的并筋,主要针对结构构件配筋率达不到设计要求,而增加的钢筋数量,避免少筋构件出现,大多数的柱截面小,所配的钢筋就可以满足柱偏心受力时的抗拉要求。
回复
打篮球的狮子
2014年12月24日 17:28:35
25楼
可以两排的
回复
hnxalj
2014年12月24日 23:04:30
26楼
混凝土抗压强度很高,梁有受拉区,混凝土抗拉能力很小
回复