供配电 防雷接地弱电每日一题and答疑
zgpxdqwg2014
2014年12月19日 23:06:05
只看楼主

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑

2014-12-19〔滚球法学习]
某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

2104-12-23习题答案

滚球法总结
88bc382c92d0614135f3.pdf
113 KB
立即下载
免费打赏
zgpxdqwg2014
2015年01月28日 09:56:56
82楼
flyingchicken 发表于 2015-1-28 09:48 请问Um为什么是12kV呢?与题中的10 kV中性点不接地系统如何建立联系呢?谢谢Um要查311.2-2013?最新版的。这是系统最高电压,跟10有关系。10kv的是12kv。跟不接地没有关系。
回复
wsz214
2015年01月28日 11:56:27
83楼
魏老师 发表于 2015-1-28 08:42 方格均为 8×8【09-2-A-24】变电站场地均匀土壤电阻率为50Ω•m,则本站复合接地网的接地电阻为哪 …我做出来是0.4692,不知道对不对
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月28日 13:08:54
84楼
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月28日 13:12:29
85楼
wsz214 发表于 2015-1-28 11:56 我做出来是0.4692,不知道对不对怎么算的?
回复
张老师
2015年01月28日 13:15:11
86楼
这个详细计算,计算器运用也是一大考验
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月28日 13:17:25
87楼
张老师 发表于 2015-1-28 13:15 这个详细计算,计算器运用也是一大考验是,要熟练
回复
wsz214
2015年01月28日 13:21:14
88楼
魏老师 发表于 2015-1-28 13:12 怎么算的?D 我按20算的
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月28日 13:40:02
89楼
wsz214 发表于 2015-1-28 13:21 D 我按20算的哈哈,要仔细啊,万分仔细,这么大计算量,一个数错了,白作了。
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月29日 09:03:30
90楼
题6-10:某110kV变电站采用全户内布置,站内设三台变压器,110kV采用中性点直接接地方式。变电站内仅设一座综合建筑物,建筑物长54m、宽20m、高18m;全站围墙长73m、宽40m。变电站平面布置如图所示,请回答下列问题:

9.该变电站接地网拟采用以水平接地极为主73×40(长×宽)边缘闭合的复合接地网,水平接地
极采用φ20的热镀锌圆钢,垂直接地极采用L50×50×5的热镀锌角钢,敷设深度0.8米,站区
内土壤电阻率约为100Ω•m。请采用《交流电气装置的接地》DL/T621-1997 附录中A3的方法计
算变电站接地网的接地电阻为下列哪项数值?
(A)0.93 Ω (B)0.90 Ω (C)0.81 Ω (D)0.73 Ω
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月30日 08:36:22
91楼
回复

相关推荐

APP内打开