本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑

2014-12-19〔滚球法学习]
某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

2104-12-23习题答案

滚球法总结
88bc382c92d0614135f3.pdf
113 KB
立即下载
免费打赏
deerbobo
2015年01月26日 09:41:04
72楼
好题,学习了

回复
zgpxdqwg2014
2015年01月26日 10:15:17
73楼

回复
郭东
2015年01月26日 10:17:10
74楼
回复
wsz214
2015年01月27日 14:59:26
75楼
魏工,我来学习啦,COLA
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月27日 15:12:51
76楼
好像掉了这个答案
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月27日 15:14:49
77楼
1.24题35-37:某110kV变电站接地网范围为120×150m。由15×15m正方形网络构成,接地体60×8mm2
截面的镀锌扁铁,埋深0.8m。已知土壤电阻率均为,请回答下列问题:
35.计算该接地网工频接地电阻最接近下列哪项数值?
(A)1.044 Ω (B)1.057 Ω (C)1.515 Ω (D)0.367 Ω
答案:[ A ] 【08-2-P-35】
回复
wsz214
2015年01月27日 15:22:30
78楼
魏老师 发表于 2014-12-29 15:47 大家回复一下,今天上传了滚球法总结,可以看一下,是对我们上周题目的一个总结.接下来的这一周,我们开始复习 …比看书好多了,总结的很好很实用
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月27日 15:59:39
79楼
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月28日 08:42:44
80楼
本帖最后由 魏老师 于 2015-1-28 09:27 编辑


方格均为 8×8
【09-2-A-24】变电站场地均匀土壤电阻率为50Ω•m,则本站复合接地网的接地电阻为哪项?(要求精确计算,小数点保留4位。)
(A)0.5886 Ω (B)0.5826 Ω (C)0.4741 Ω (D)0.4692 Ω
回复
flyingchicken
2015年01月28日 09:48:47
81楼
魏老师 发表于 2015-1-26 10:15 请问Um为什么是12kV呢?与题中的10 kV中性点不接地系统如何建立联系呢?谢谢