本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑

2014-12-19〔滚球法学习]
某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

2104-12-23习题答案

滚球法总结
88bc382c92d0614135f3.pdf
113 KB
立即下载
免费打赏
zgpxdqwg2014
2015年01月20日 19:18:30
62楼
1.20
【07-1-A-25】某湖边一座30层的高层住宅,其外形尺寸长、宽、高分别为50m、23m、92m,所在地年平均雷暴日为47.7d/a ,在建筑物年预计雷击次数计算中,与建筑物截收相同雷击次数的等效面积为下列哪项数值?
(A)0.2547 km2 (B)0.0399 km2 (C)0.0469 km2 (D)0.0543 km2
回复
qusthlws
2015年01月21日 09:33:05
63楼
谢谢楼主分享!
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月22日 19:33:07
64楼
本帖最后由 魏老师 于 2015-1-23 15:31 编辑

1.21【06-1-P-24】应用于标称电压为10kV的中性点不接地系统中的变压器的相对地雷击冲击耐受电压和短时工频耐受电压分别是:
(A)75kV,35kV (B)60kV,35kV (C)75kV,28kV (D)60kV,28kV

A
解析:据交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》DL/T620-1997表19
根据题意很明确知道是考过电压保护,对应GB/T50064-2014表6.4.6-1,准确对应“相对地”,和括号内外是低电阻还是非低电阻接地。
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月22日 19:36:17
65楼
本题注意审题,是求面积,不要求成雷击次数
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月22日 19:37:11
66楼
今天开始,我们来学习接地。
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月23日 15:31:41
67楼
【07-1-A-16】某变电所的10kV母线(不接地系统)装设无间隙氧化锌避雷器,此避雷器应选定下列那组参数?(氧化锌避雷器的额定电压/最大持续运行电压)
(A)13.2/12 kV (B)14/13.2 kV (C)15/12 kV (D)17/13.6kV
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月23日 17:08:47
68楼
1.23答案.jpg
回复
丷小神
2015年01月23日 21:17:11
69楼
看热闹的,路过
回复
一燃烧一
2015年01月25日 09:24:29
70楼
楼主牛B,赞一个先
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月26日 08:48:09
71楼
1.23【07-1-A-26】10 kV中性点不接地系统,在开断空载高压感应电动机时产生的过电压一般不超过下列哪项数值?
(A)12 kV (B)14.4 kV (C)24.5 kV (D)17.3 kV