供配电 防雷接地弱电每日一题and答疑
zgpxdqwg2014
2014年12月19日 23:06:05
只看楼主

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑

2014-12-19〔滚球法学习]
某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

2104-12-23习题答案

滚球法总结
88bc382c92d0614135f3.pdf
113 KB
立即下载
免费打赏
zgpxdqwg2014
2015年01月30日 08:39:21
92楼
【09-1-P-62】下列哪几种情况下,系统采用不接地方式?
(A)单相接地故障电容电流不超过10A的35kV系统
(B)单相接地故障电容电流超过10A,但又需要系统在接地故障条件下运行的35kV系统
(C)1OkV系统不直接连接发电机的系统,单相接地故障电容电流不超过10A,由10kV钢筋混凝土杆塔架空线路构成的系统
(D)1OkV电缆线路构成的系统,且单相接地故障电容电流不超过30A
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月30日 09:45:51
93楼
答案:[ A C ]
解析:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997 第3.1.2条
点评:对应GB/T 50064-2014 3.1.3条中性点不接地方式应符合下列规定:
1 35KV、66KV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6KV~20KV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,应采用中性点谐振方式。B需要采用中性点谐振方式。
2 不直接连接发电机、由电缆线路构成的6KV~20KV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,宜采用中性点谐振方式。注意新规对10kv电缆线路构成的系统,单相接地故障电流不超过10A.所以D不对。
回复
super_jie1
2015年01月30日 10:00:55
94楼
避雷也是难点 要深究
回复
wsz214
2015年01月30日 10:28:40
95楼
魏老师 发表于 2015-1-30 09:45 答案: 解析:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997 第3.1.2条点评:对应GB/T …620被废了吧,621还用吗
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月01日 11:58:07
96楼
【13-1-A-25】一座建筑物高90米,宽25米,长180米,建筑物为金属屋面的砖木结构,该地区年平均雷暴日(80天),求该建筑物年预计次数为下列哪项数值?
(A) 1.039 次/a (B) 0.928 次/a (C)0.671 次/a (D) 0.546 次/a
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月01日 11:58:59
97楼
回复
sac2006
2015年02月01日 15:54:24
98楼
谢谢兄弟的资料
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月02日 08:36:14
99楼
本帖最后由 魏老师 于 2015-2-2 08:47 编辑

【08-1-A-63】某座33层的高层住宅,其外形尺寸长、宽、高分别为60m、25m、98m,所在地年平均雷暴日为47.4d/a,校正系数k=1.5, 下列关于该建筑物的防雷设计的表述中哪些是正确的?
(A)该建筑物年预计雷击次数为0.27次/a
(B)该建筑物年预计雷击次数为0.35次/a
(C)该建筑物划为第三类防雷建筑物
(D)该建筑物划为第二类防雷建筑物

回复
zgpxdqwg2014
2015年02月02日 16:39:52
100楼
回复
蓝心
2015年02月03日 14:25:10
101楼
总结的很好,刚来但还是从头看过了。谢谢谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开