本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑

2014-12-19〔滚球法学习]
某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

2104-12-23习题答案

滚球法总结
88bc382c92d0614135f3.pdf
113 KB
立即下载
免费打赏
zgpxdqwg2014
2015年02月08日 11:10:50
102楼
蓝心 发表于 2015-2-3 14:25 总结的很好,刚来但还是从头看过了。谢谢谢谢!感谢捧场。
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月08日 11:13:56
103楼
【10-2-A-23】该变电所10kV出线带有一台高压感应电动机,其容量为600kW,确定开断空载高压感应电动机的操作过电压一般不超过下列哪项数值?并说明依据和理由。
(A)19.6 kV (B)24.5 kV (C)39.2 kV (D)49 kV
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月08日 20:21:06
104楼
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月08日 20:30:39
105楼
本帖最后由 魏老师 于 2015-2-9 08:27 编辑

今天总结一下接地电阻的计算:
接地电阻分为
一:水平接地网的接地电阻的计算,又包括2种方法:一是简易计算,二是复杂计算,见GB50065-2011 附录A。原理不难,掌握接地周长的计算、所有接地体长度的计算、等效半径d的计算。再者计算时仔细认真,应能拿分。
二:架空线路杆塔接地电阻的计算,见GB50065-2011 附录F,掌握附录表F0.1 At 和L的意义与取值,考试时会给相应的图形,然后查表计算出L和At。 计算量不大,重要是理解。
三:自然接地极的接地电阻的计算,见配三P890~894.掌握表14-13,图14-9。这种类型的题目首先要分清接地极的所属类型,然后查相应的表和图进行计算。其中概念要清楚。
四:变电站和发电厂的接地电阻计算,见GB50065-2011 4小节。根据系统的接地型式,查相应的公式计算。
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月09日 08:30:27
106楼
【12-2-A-9】建筑物基础为钢筋混凝土筏基,桩基数量800根,深度t=36m,基础长边L1 =180m,短边L2=90m,土壤电阻率=120Ω·m,若利用桩基础做自然接地极,计算其接地电阻R是下列哪项数值?(计算形状系数查图时,取靠近图中网格交叉点的近似值)
(A) R=O.287Ω (B) R=O.293Ω (C) R=0.373Ω (D) R=2.567Ω
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月09日 16:08:20
107楼
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月10日 15:12:24
108楼
【14-2-P-17】变电所10kv高压配电装置室的基础由10个加钢筋的块状基础组成,每个块状基础面积为16,整个建筑物基底平面积长边L1=40m,短边L2=10m,基础深度t=4m,计算该建筑物基础接地极的接地电阻最接近下列那项数值?
(A)1.65Ώ (B)2.25Ώ (C)3.75Ώ (D) 9.0Ώ
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月10日 15:24:39
109楼
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月12日 17:10:08
110楼
回复
zgpxdqwg2014
2015年02月12日 17:11:31
111楼
回复