屋顶消防水箱的阀门选择什么时候选择电动阀什么时候选择浮球阀两者之间的差别是什么?
屋顶消防水箱的阀门选择
什么时候选择电动阀
什么时候选择浮球阀
两者之间的差别是什么?
2楼
消规5.2.6.5:进水管的管径应满足消防水箱8h 充满水的要求, 但管径不应小于DN 3 2 , 进水管宜设置液位阀或浮球阀。
回复
3楼
浮球阀安全可靠,电动阀的话如果没电了就麻烦了,安全性没那么高!
回复
4楼
电动阀门故障率低些,机械浮球阀维修方便些。大多都采用机械浮球阀,配合液位计使用满足规范要求。消防队消防验收时有时会去看看有没有浮球来控制水位。
回复
5楼
浮球阀易坏,要两个一起才好
回复
6楼
3. 7. 7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
1 水池(箱)设置和管道布置应符合本规范第3.2.9~3.2.13条有关防止水质污染的规定;
2 进、出水管宜分别设置,并应采取防止短路的措施;
3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
大部分情况都 是水泵加压进水吧??还可以用浮球阀?
回复
7楼
由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。
但对由单台加压设备向单个调节水箱供水的情况,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭,不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。[/color]
对于一组水泵同时供给多个水箱的供水工况,损坏几率较高的是与水箱进水管相同管径的直接作用式浮球阀,而应在每个水箱中设置水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等,故在条文中不强调一定要用电动阀。
回复
8楼
良药 发表于 2014-12-22 17:29 3. 7. 7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:1 …自动控制水泵开、停的装置不就浮球阀或者是电动阀么?:loveliness:
回复
9楼
良药 发表于 2014-12-22 17:31 由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化 …:handshake受益了:handshake:handshake
回复
10楼
良药 发表于 2014-12-22 17:29 3. 7. 7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:1 …自动水位控制阀有分很多种是么?浮球阀和电动阀应该都是其中一种吧?
回复