请教走廊里火灾探测器间距问题
shijixiaobin
2015年01月20日 10:29:45
只看楼主

请教走廊里火灾探测器间距问题我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。

请教走廊里火灾探测器间距问题
我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。
注册电气师
2015年01月20日 23:23:10
2楼
按规范走。!
回复
stripjoints
2015年01月20日 23:35:12
3楼
巨强7米开始 在15米
回复
云飘飘
2015年01月21日 06:02:51
4楼
如果是宽度小于3米,按照规范间距布置就可以了。
回复
congbohao5
2015年01月21日 20:42:00
5楼
按规范走。!
回复
miaozq86
2015年01月21日 23:49:35
6楼
15米内布置就行,距墙不过7.5M
回复
呆呆123
2015年01月22日 09:04:12
7楼
谢谢学习学习
回复
卡卡西585
2015年01月22日 14:31:46
8楼
规范过期了~用天正画有个范围的~
回复
huangzb19
2015年01月22日 15:21:30
9楼
按规范走。
回复
魔术师
2015年01月22日 15:22:08
10楼
1、必须遵守新规范,即按照GB50116-2013进行消防设计。
2、GB50116-2013第6.2.4条可回答你的问题。