请教走廊里火灾探测器间距问题我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。
请教走廊里火灾探测器间距问题 我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。 |