请问振型参与质量之和不小于总质量的90%这个规定在规范哪里有?
jingwei00
jingwei00 Lv.4
2014年12月19日 16:03:19
只看楼主

我在高规第5.1.13条找到了,但是那条是针对B级高度和复杂高层的,有没有针对普通建筑的?

我在高规第5.1.13条找到了,但是那条是针对B级高度和复杂高层的,有没有针对普通建筑的?
免费打赏
zionsa1
2015年07月10日 16:14:49
12楼
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
兰珊
2015年07月17日 15:55:56
13楼
这个问题值得探讨,《抗规》5.2.2条文说明,振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。我的理解是用于确定剪重比。剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它由有效质量系数控制,而有效质量系数与振型数有关。如果有效质量系数达不到90%,则可以通过增加振型数来满足(一般是扭转达不到90%)。《抗规》5.2.5条文说明,当首层地震剪力不满足要求需进行调整时,对其上部所有楼层进行调整,且同时调整位移和倾覆力矩。当底部剪力相差较大时,结构的选型和总体布置需要重新调整,不能仅采用增大系数的方法处理。即应该修改结构布置,增加结构的刚度,使计算的剪重比能自然满足规范的要求。(此处注意振型是结构的固有属性,放大系数的作用并不是使振型参与质量达到90%,而是把已有的振型数放大到满足设计使用)。另外,由于地下室质量产生的地震力,主要被室外的回填土吸收,导致地下室振不起来,所以在计算剪重比时不考虑地下室部分。
回复
结构顽童
2015年07月27日 21:47:03
14楼
赞~~~~~~~~~~~~~~~
回复
结构顽童
2015年07月29日 21:28:55
15楼
赞~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
玩疯了
2015年08月03日 09:14:35
16楼
对于振型分解法,由于时程分析法亦可利用振型分解法进行计算,故加上“反应谱”以示区
别。为使高柔建筑的分析精度有所改进,其组合的振型个数适当增加。振型个数一般可以取振型
参与质量达到总质量 90%所需的振型数。
回复
玩疯了
2015年08月03日 09:14:55
17楼
对于振型分解法,由于时程分析法亦可利用振型分解法进行计算,故加上“反应谱”以示区
别。为使高柔建筑的分析精度有所改进,其组合的振型个数适当增加。振型个数一般可以取振型
参与质量达到总质量 90%所需的振型数。