关于入户门收口
z847595423
z847595423 Lv.5
2014年12月19日 11:32:45
来自于建筑施工
只看楼主

入户门后塞口,由于缩尺尺寸较大,如图,现场缩尺3公分,导致门框与洞口有3公分缝隙,此处有没有详细的收口做法?

入户门后塞口,由于缩尺尺寸较大,如图,现场缩尺3公分,导致门框与洞口有3公分缝隙,此处有没有详细的收口做法?
免费打赏
吕建邦
2014年12月19日 14:28:37
2楼
缩尺3公分正常,一侧缩尺1.5公分,但是安装的时候靠一边安,导致另一侧空出3cm,这样两侧收口后太不美观了,正常一侧1.5cm ,然后注浆,1.5cm的空收口还是很好施工的,处理处理基层,然后用墙面抹灰的水泥砂浆收就可以了。 仅供参考
回复
tbsslmsnow
2014年12月19日 17:30:00
3楼
你这个墙面抹灰太次了吧,能不缩尺多吗,把墙面基层处理下,就回小点,然后注浆或者砂浆添缝
回复
mony31
2014年12月20日 09:44:16
4楼
这样的空隙只有打胶填充了
回复
yygzxth2006
2014年12月20日 11:33:53
5楼
这个也属正常,同意楼上看法,打发泡胶吧
回复
z847595423
2014年12月20日 14:12:44
6楼
yygzxth2006 发表于 2014-12-20 11:33 这个也属正常,同意楼上看法,打发泡胶吧这是防火门。。。
回复
z847595423
2014年12月20日 14:17:06
7楼
吕建邦 发表于 2014-12-19 14:28 缩尺3公分正常,一侧缩尺1.5公分,但是安装的时候靠一边安,导致另一侧空出3cm,这样两侧收口后太不美观了, …问题是这是后塞口,装门之前总包单位已经将门口尺寸收好,感觉门尺寸缩尺缩大了,我觉得缩尺1公分就可以安装,现在这种情况在进行一遍收口的话,总包单位会向我们甲方索要二次收口费用。。。
回复
吕建邦
2014年12月20日 14:31:02
8楼
z847595423 发表于 2014-12-20 14:17 问题是这是后塞口,装门之前总包单位已经将门口尺寸收好,感觉门尺寸缩尺缩大了,我觉得缩尺1公分就可以安 …正常施工顺序的话 ,对于窗户是做完灰饼之后安装,抹灰的时候直接收口;对于进户门,出于成品保护考虑是后安装,抹灰的时候两侧门口是不抹的,安装之后再收口。这个在抹灰的时候应该考虑进去通知施工单位,还有就是我感觉施工单位是不是故意这样做 就想要再要一遍收口的费用啊 ,你可以这样 看一看合同 清单或是定额 这里面一定是要求施工单位收口,但是施工单位在抹灰的时候直接把门洞两侧的口抹上了 那不叫收口 那就是正常抹灰而已 ,收口就是门窗安装完成之后的抹灰 就这样和施工单位扣一扣字眼 这个钱不该给
回复
z847595423
2014年12月20日 16:11:11
9楼
吕建邦 发表于 2014-12-20 14:31 正常施工顺序的话 ,对于窗户是做完灰饼之后安装,抹灰的时候直接收口;对于进户门,出于成品保护考虑是后 …是啊,入户门进场比较晚,施工单位就把口给收了,其实先收口也可以,就是缩尺有点大,两侧还好处理,上口3公分的缝子,单单抹灰容易开裂,得加网格布
回复
甲方施工员
2014年12月22日 10:10:38
10楼
3公分 没办法 门卸掉 重新补洞口
回复
zhx692351
2014年12月28日 22:16:45
11楼
继续关注,虚心学习。
回复

相关推荐