路灯配电疑问--在线等
张光仁__水暖
2014年12月19日 10:00:52
只看楼主

1200m的路 路灯两边布置 一边39个路灯 每个路灯60W 路灯距离35m 怎么配电呢 一边都用三相四线制供电,行吗。要用多大的电缆呢 用TT系统。配电箱到第一个路灯的距离是200m。小弟想,每边路都用三相四线供电,路灯每相隔2个路灯接一次,这样就比较三相平衡了。算了下 电缆考虑压降用4X6的电缆也够了,不过考虑富裕度,小弟想用4x 10的电缆。开关用带漏电保护的 漏电值取300mA 第一次做电,各位大哥 大姐 。

1200m的路 路灯两边布置 一边39个路灯 每个路灯60W 路灯距离35m 怎么配电呢 一边都用三相四线制供电,行吗。要用多大的电缆呢 用TT系统。配电箱到第一个路灯的距离是200m。


QQ截图20141219095634.png

小弟想,每边路都用三相四线供电,路灯每相隔2个路灯接一次,这样就比较三相平衡了。算了下 电缆考虑压降用4X6的电缆也够了,不过考虑富裕度,小弟想用4x 10的电缆。开关用带漏电保护的 漏电值取300mA 第一次做电,各位大哥 大姐 。




QQ截图20141219095634.png

免费打赏
达人赵强
2014年12月19日 11:12:40
2楼
1.采用何种光源,高压钠灯还是LED路灯?如果用高压钠灯采用4x6电缆电压降肯定不够。
2.供电回路过长,要校验证电缆、路灯等设备的正常漏电电流来选择漏保整定电流。
3.道路机动车道宽度来选择灯杆高度,挑臂长,安装间距等。
回复
lingxuct
2014年12月19日 11:14:42
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-19 11:20 编辑

偶的计算过程:

因沿1200米距离平均分布,其长度可按1/2计算(但要加上前面的200米)。

0.06KWX39套=2.34KW 2340W/(3X220)=3.55A 按5%电压降计算,220X5%=11V

因三相平衡可不考虑N线上的阻抗,11V/(1.732X3.55A)=1.790Ω(线路允许最大阻抗)

1.790Ω/(0.2km+1.2km/2)=2.2375Ω/km 10平方的电缆阻搞正好是2.177Ω/km 可以!

建议:前200米到1200米中的1/3 (400米处)用10平方的电缆, 中间400米用6平方的电缆, 最后400米用4平方的电缆,(每接12套灯---每相接4套,为一种电缆规格,10平方电缆接15套灯---每相接5套)这样可省钱。

回复
tbdy
2014年12月19日 18:04:08
4楼
按规范,TT系统同一个开关控制下的设备外壳要用一根导线联接起来。在这里,这么做的好处是可以使灯杆并联降低接地电阻,如果漏电流大了可以增加漏电开关动作电流,保证接地后安全电压50V。
根据《工业民用配电设计手册》,每公里漏电62毫安,灯具也有漏电流,要厂家提供。
感谢楼上的计算过程,但好像没考虑灯的功率因数。
回复
红谷
2014年12月20日 05:50:18
5楼
首尾,中间处,转弯处做接地!
回复
lw010
2014年12月27日 06:27:27
6楼
路过学习中。
回复
呆呆123
2014年12月27日 07:53:06
7楼
学习学习。。。
回复
dqzj1999
2014年12月27日 20:34:00
8楼
傻呀,你用LED 路灯呀,对电压没要求
回复
zhangmeng830
2015年09月23日 09:14:19
9楼
从后期维护者来看,使用高压钠灯更好。但如果采用高压钠灯,需要考虑光源的工作电流和功率因数,你的电流计算就有问题,线路实际载流值会比你的计算值大很多。