求指导消防设计
lxq841223
lxq841223 Lv.8
2014年12月19日 09:58:59
只看楼主

楼主碰到一难题,有一高层住宅,地下一层,地上十五层。地块是个斜坡,北面室外地面是-0.450,南面室外地面是-3.150.所以地下一层就是北面在地下,南面在地上。地下一层北面建筑设计为储藏室,南面空间分割一小间一小间(总计32间)的车库。这种情况消防怎么设计?喷淋需要考虑吗?消火栓怎么布置?求大神指导

2014年12月19日 13:40:06
2楼
地下部分要做喷淋的。
回复
hengny
2014年12月19日 15:33:29
3楼
按高规2.0.14,地下室是房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半,你的这个项目南边地平面为车库地平面,故应该按地上车库来考虑,这样项目整体地上一层为汽车库,二层以上为住宅,车库超过10辆车就应该设置喷淋系统,住宅看是否超过54米来考虑设置消火栓。
回复
xmf777999
2014年12月29日 06:15:36
4楼
最近是不是比较忙了
回复
xmf777999
2014年12月29日 06:16:17
5楼
,车库超过10辆车就应该设置喷淋系统,住宅看是否超过54米来考虑设置消火栓。