海尔5P吸顶机回气管结冰,系统正常否,
雨花冷机
2014年12月19日 08:20:04
来自于制冷技术
只看楼主

一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。求解,系统正常呢,还是不正常呢。到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。

一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。
求解,
系统正常呢,还是不正常呢。
到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。
免费打赏
雨花冷机
2014年12月30日 16:26:50
22楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-12-30 10:38 朋友!管路结冰 说明蒸发效果差,检查一下室内机风扇。 电流正常 说明压机没问题。 压机2 …内机制冷效果虎虎的:lol系统不可能有漏的
回复
minghui1970
2014年12月30日 19:36:23
23楼
是冬天制冷吗?是的话,估计夜里冷凝温度低引起蒸发压力低,而结冰。到了白天,虽然蒸发压力在3.5公斤看似正常,3.5公斤对应的饱温度也低。所以回气管冰是不会化掉的。想办法提高冷凝压力,加装冷凝器压控或者堵住外机冷凝器回风。
回复
dxg5249929
2014年12月31日 11:46:12
24楼
外机内机有高低差大吗。有回油弯吗
回复
xintanghenai
2014年12月31日 20:02:13
25楼
这个是海尔工艺设计问题,在广州n多年了没解决。不是一般维修来解决的是要回厂重来的
回复
雨花冷机
2015年01月02日 10:26:36
26楼
夏天制冷出现的故障,冷凝压力低有可能,
之前在富士康的机房里边搞过一台也是内机漏水,后来换了个室内蒸发温度传感器,
换大一号,控制外机冷凝过冷。也就是控制2个风扇,冷凝温度低时停一个风扇,
这样搞了这后好像不漏水了。
但是这个机器外机没电路板的,也没这么多的功能
这款机型控制程序可能就一温度控制吧
回复
雨花冷机
2015年01月02日 10:27:39
27楼
大伙谈下感想,
或者有碰到过类似的机器故障可以分享下怎么解决的。
回复
tom81000
2015年01月02日 19:30:24
28楼
换向阀有穿气我碰到过同样情况的海尔空调
回复
雨花冷机
2015年01月03日 09:06:37
29楼
窜个毛的气呀:lol
来点有用的好不
回复
tenglongyu
2015年01月07日 22:35:00
30楼
继续研究。
回复
liuchenyi2014
2015年01月08日 15:06:51
32楼
冷凝后节流过度,微堵半堵了,(或连接管瘪了),加液蒸发压力也上不去,压力低饱和温度低易在管子表面结冰,压比稍大,长久运行烧机。不知道合不合理
回复