一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。求解,系统正常呢,还是不正常呢。到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。
一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。
求解,
系统正常呢,还是不正常呢。
到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。
12楼
求大神知道
回复
13楼
烧机后系统没处理好,堵塞
回复
14楼
系统不存在堵的机率,换过大号过滤器的
回复
15楼
节流问题 和管路的问题
回复
16楼
管路都没有扁的地方,照你们的说法,那应该就是整机出厂设计的时候有问题了,
毛细管长了?
还是排气管路不够粗?
冷凝器大了?
风扇大了?
还是这鸟机器过冷管组有压降?
室内机蒸发器压降太大?:Q
回复
17楼
来学习了。。。。。
回复
18楼
雨花冷机 发表于 2014-12-23 08:25 我说哥们,海尔的机器,不存在两器匹配不合理的现象同意,压缩机烧机后会有大量杂质,换下压缩机首先看看润滑油的颜色,如果特别黑,那就,,,,估计是毛细管的问题
回复
19楼
系统管路不存在问题,十净的,
压机新的
回复
20楼
楼主要是解决问题了,在这说一声呗,学习一下啊
回复
21楼
朋友!管路结冰 说明蒸发效果差,检查一下室内机风扇。
电流正常 说明压机没问题。
压机2年烧一个,换了3次了, 说明流量有问题,检查一下管路有没有漏点(是否漏氟,漏润滑油)
回复