一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。求解,系统正常呢,还是不正常呢。到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。
一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。
求解,
系统正常呢,还是不正常呢。
到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。
33楼
这样的话机器肯定有不正常的故障点,而恰好你没长时间检查。
我碰到过开机后1~5小时后报故障的。
24小时运转报3~4次故障的。
都是拿把椅子,坐机组旁。一直观察,在某一个故障点找出问题后解决的!
维修人员细致是关键!
改天发个帖子讲讲这些事!导致原因你都无法想象的稀奇!~~~~~
回复
34楼
keqianggod 发表于 2015-1-13 00:01 这样的话机器肯定有不正常的故障点,而恰好你没长时间检查。我碰到过开机后1~5小时后报故障的。24小时运 …我说哥们,你修一台机器能有几个钱呀,还拿把椅子座等?:lol
回复
35楼
雨花冷机 发表于 2015-1-13 13:17 我说哥们,你修一台机器能有几个钱呀,还拿把椅子座等?螺杆机可以等啊~损坏一个压机几万的~他们付的情愿嘿嘿
回复
36楼
回气管折瘪了??
回复
37楼
建议更换过滤器,把毛细管或者膨胀阀拆下清洗后再更换压缩机。
回复
38楼
压缩机烧了两次了,请问换新压缩机的时候油的颜色如何?有没有换油?换新压缩机之前系统有没有排污?是不是系统脏堵了?
另外,系统中水分过多会造成毛细管或节流阀冰堵,于是冷凝器压力升高,蒸发器压力下降。相对应的高压管路温度升高,低压管路温度降低。
回复
39楼
系统干净。油也不脏,不是压机卡死故障,排气温度好像也一直在100度内
回复
40楼
问题解决了吗?要是解决了请分享出来大家共勉,谢谢!
回复
41楼
系统不正常!
压缩机坏的原因是排气温度高,频繁高温保护导致,此外润滑油也可能惨遭蹂躏。
排气温度高的原因是冷媒流量低导致!
冷媒流量低的原因是吸气压降大导致!
吸气压降大的原因可能是安装问题!!!也可能是工程设计问题!!!
回复
42楼
1、符合过小,办公室多少平米用5P机
2、设定温度过低,室内温低于20度回气管就容易开始结霜了
3、非正常工况,外环境温度低于10度在开制冷回气管就容易开始结霜了
4、室内过滤网,蒸发器太脏,
5、送风口有遮挡物,造成气流小循环
6、冷媒管有憋瘸现象,系统内有异物堵塞节流器
回复