建筑电气KBG导管敷设连接,按GB50303是不是必须要有跨接接地卡连接?
攻城师84035
2014年12月18日 21:16:47
只看楼主

14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;与CECS100-98规范矛盾,套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接

14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
与CECS100-98规范矛盾,

套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接
处可不设置跨接线,管路外壳应有可靠接地.
这个按规范要不要接地卡连接?应该按哪一个施工?

攻城师84035
2015年01月18日 14:15:57
12楼
是的,我看了03D301-3图集,里面明确说可以不要跨接的。
回复
huiyuanjianli
2015年02月22日 18:14:47
13楼
03D301-3图集,里面明确说可以不要跨接的。