建筑电气KBG导管敷设连接,按GB50303是不是必须要有跨接接地卡连接?
攻城师84035
2014年12月18日 21:16:47
只看楼主

14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;与CECS100-98规范矛盾,套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接

14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
与CECS100-98规范矛盾,

套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接
处可不设置跨接线,管路外壳应有可靠接地.
这个按规范要不要接地卡连接?应该按哪一个施工?

muyuyao
2014年12月19日 10:11:53
2楼
GB50303“以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线”似乎并没有说KBG管都必须这样做!!!

还是要尊重“套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接线,管路外壳应有可靠接地.”的规定!!!


回复
xushengli26
2014年12月19日 10:47:31
3楼
应该优先遵守国标吧。
回复
mutianxing
2014年12月19日 10:54:43
4楼
KBG管可不做跨接线
回复
dianqipanli
2014年12月19日 15:59:34
5楼
JDG、KBG钢管就是为了解决镀锌钢管不允许焊接,做跨接线又不方便(并且,也不太可靠,跨接线卡子经常松动。)而研制出的产品。按照相应的规范要求,不必再做跨接线。
回复
muyuyao
2014年12月20日 14:52:23
6楼
xushengli26 发表于 2014-12-19 10:47 应该优先遵守国标吧。GB50303“以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线”并没有说所有KBG管都必须这样做!!!仅仅是在说“以专用接地卡跨接的”这一部分!!!
回复
muyuyao
2014年12月20日 14:54:33
7楼
mutianxing 发表于 2014-12-19 10:54 KBG管可不做跨接线当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接线,所以,条件不满足时,还是要跨接的!!!
回复
攻城师84035
2015年01月05日 15:22:24
8楼
我也认为不要跨接线设置的,
回复
muyuyao
2015年01月06日 10:48:00
9楼
其实,“当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接
处可不设置跨接线,“这句话本身就有问题,的确让人无法操作!!!

试问:

1、谁可以确认所有的管与管管与盒箱连接都符合第四章管路连接的规定,标准又是什么,根本没有人能确定!!!

2、一部分符合、一部分不符合怎么办???!!!

这样的条文最不负责任!!!

回复
xxq871122
2015年01月16日 16:38:27
10楼
个人看法,,钢导管在板上暗敷设时一定距离都有与板上钢筋绑扎连接整个板面钢筋可能说是连通一体的,无需再做跨接
回复
华海军
2015年01月16日 23:02:08
11楼
无需跨接!