我遇到了一个工程,地上33层,地下3层,该怎样给剪刀楼梯加压送风最经济合理呢?屋顶设风机和地下室也设了一个加压风机房,在哪个楼层分段较合理呢,感觉有些头疼
我遇到了一个工程,地上33层,地下3层,该怎样给剪刀楼梯加压送风最经济合理呢?屋顶设风机和地下室也设了一个加压风机房,在哪个楼层分段较合理呢,感觉有些头疼
2楼
楼梯间地上地下应分开
按照现行规范超32层分段设计,地上应该分两段,
感觉挺复杂
期待高手解答
回复
3楼
主要是风机房站的房间太多了
回复
4楼
分段是必须的
关键还是看你楼梯间内的加压送风井的面积建筑能保证多少
建议楼梯间跟合用前室的分段层数一至,方便弱电控制。
如果楼梯间内井道足够,我会-3~14层为一段(楼梯间加压送风量地上+地下叠加),15~33层为一段.加压送风是按20层来分界的。风机放在地下室及屋顶。
如果楼梯间井道面积不够,下段的楼梯间加压送风口还可以设成自垂百叶风口跟电控风口的混搭,这个在成都地区可行,上海就不行。
回复