有关高层风机基础等动力设备基础能不能直接落在屋面板上
哈哈君
哈哈君 Lv.4
2014年12月18日 14:57:05
只看楼主

高层住宅上一般会有小型的风机,并且会做500高的素混凝土墩子作为风机基础,但是一般高层住宅为了不影响建筑,不露梁,一般不单独在风机基础上做梁,这种东西大家一般是怎么处理的?

高层住宅上一般会有小型的风机,并且会做500高的素混凝土墩子作为风机基础,但是一般高层住宅为了不影响建筑,不露梁,一般不单独在风机基础上做梁,这种东西大家一般是怎么处理的? QQ图片20141218145635.jpg

QQ图片20141218145635.jpg

又土又木的人
2014年12月24日 16:36:32
2楼
做过一个屋面放水箱的,用的是反梁的形式
回复
gaga0912
2014年12月25日 12:26:35
3楼
楼板加厚~设置暗梁~~~
回复
哈哈君
2014年12月26日 10:37:24
4楼
我查资料这个好像要考虑设备震动引起的共振
回复
xlxl2008
2014年12月26日 21:17:38
5楼
最好让设备专业调整风机位置,使基础落在梁上,或者做反梁,或者加大板厚和配筋
回复
brother_1209
2014年12月26日 23:14:35
6楼
尽量放梁上,实在不行板里加筋
回复
co1422861067587
2015年03月07日 11:25:19
7楼
尽量放梁上
回复
洞房不败之玉女
2015年03月09日 09:52:02
8楼
采用上翻梁,要上翻500到800高吧,然后再垂直布置几根梁承受风机
回复
co1422861067587
2015年03月09日 10:00:07
9楼
采用上翻梁
回复
awying
2015年04月21日 13:30:04
10楼
尽量放梁上,实在不行板里加筋
回复
sl031112
2015年05月12日 16:05:32
11楼
放梁上面,
回复