断路器有一个额定电流,这个电流也被称为脱扣器的额定电流,指的是脱扣器能长期通过的电流。大于这个电流 断路器也不一定动作,还要看断路器的特性曲线,那这个额定电流有什么用呢。
断路器有一个额定电流,这个电流也被称为脱扣器的额定电流,指的是脱扣器能长期通过的电流。大于这个电流 断路器也不一定动作,还要看断路器的特性曲线,那这个额定电流有什么用呢。
2楼
希望大家能踊跃探讨,以增强对断路器的了解!
回复
3楼
额定电流就是长期正常稳定工作的电流,一个完整的断路器额定电流是固定的。你的负荷一定要小于等于它。在额定电流基础上,一般有长延时(过载),短延时(短路),瞬时(短路),,,俗称三段保护,再加上接地故障保护,为4段保护。。。。他们都是基于额定电流来整定的。。。。脱扣器和控制器都在断路器本体上
以上是拿低压断路器举例的,高压涉及到继电保护,所以跟低压也不太一样
回复
4楼
额定电流就是额定工况下允许通过的电流。超过这个电流不是不动作,而是有时间长短,是反时限曲线啊
回复
5楼
能够通过的最大电流
回复
6楼
开心老爸 发表于 2014-12-18 15:08 额定电流就是额定工况下允许通过的电流。超过这个电流不是不动作,而是有时间长短,是反时限曲线啊长延时过载脱扣器动作电流等于0.4~1倍的额定电流,脱扣器额定电流指脱扣器能长期通过的最大电流,就是说在额定电流内脱扣器肯定不会动作,而长延时过载脱扣器动作电流 居然比额定电流小,怎么解释
回复
7楼
想进设计院 发表于 2014-12-18 15:06 额定电流就是长期正常稳定工作的电流,一个完整的断路器额定电流是固定的。你的负荷一定要小于等于它。在额 …既然额定电流是长期,正常稳定工作的电流,那为什么长延时脱扣器的整定值会比它还小,按理来说应该比它大才是啊?不理解,望解释
回复
8楼
我这样理解
你整定的断路器长延时电流按照其下面负荷的电流整定的!而断路器的额定电流在选型时是大于负荷的电流的!例如负荷是80A的,断路器选100A的,长延时整定90A,0.9倍的断路器额定电流!
回复
9楼
石灰岩 发表于 2014-12-18 15:34 既然额定电流是长期,正常稳定工作的电流,那为什么长延时脱扣器的整定值会比它还小,按理来说应该比它大 …这是个概念问题!低压断路器的额定值决定正常工作电流是不能大于这个的!也就是说,所接线路的电流肯定小于断路器的额定值!保护是整定值,是开关装上后人为设置的,因开关已定下了额定值,人为设置的保护定值当然可以小于额定值!
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-12-18 16:51 这是个概念问题!低压断路器的额定值决定正常工作电流是不能大于这个的!也就是说,所接线路的电流肯 …恩,谢谢,有道理
回复
11楼
想进设计院 发表于 2014-12-18 15:06 额定电流就是长期正常稳定工作的电流,一个完整的断路器额定电流是固定的。你的负荷一定要小于等于它。在额 …额定电流既然是长期稳定工作的电流的话,比如说100A,而我长延时整定的是90A,当我负荷电流达到为95A时,也会动作,那这样就不能称之为长期稳定工作的电流啦,应该说是可整定的最大电流咯!
回复