速冻库库温降不下来
土木大大
2014年12月18日 13:33:26
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 zlsbaz0395 于 2014-12-18 14:20 编辑 三间速冻库,库长7.9米,宽5.7米,高5.6米,每间三台270的吊顶风机,每台风机单独供液电磁阀,丹佛斯TE12热力膨胀阀。机组三台复盛SRL-400B-DP螺杆压缩机,-35℃工况,一台TZFL-1020F蒸发式冷凝器。R22制冷剂足够。要求库温4小时降至-32℃,入货产品温度6℃,出货产品中心温度-15℃。现在运行情况是,两间库房各放3吨真空袋包装的烤肠,三台机器全部开启,库房风机全开,降温4个小时,温度从-9℃至-25℃,吸气压力0.02bar,排气压力11.7bar。已经试了一个星期了,温度降不下来,影响产品质量,更上不了产量。恳求老师们给予帮助分析分析问题所在,谢谢了!

本帖最后由 zlsbaz0395 于 2014-12-18 14:20 编辑

三间速冻库,库长7.9米,宽5.7米,高5.6米,每间三台270的吊顶风机,每台风机单独供液电磁阀,丹佛斯TE12热力膨胀阀。2014年12月18日 14:32:29
2楼
观察结霜严重不?必要时得除霜。
回复
wangyiyanjiu
2014年12月18日 14:37:11
3楼
货物在库内的摆放形式,冷风机的结霜情况及冷风机的选用
回复
atlr
2015年01月09日 17:02:53
4楼
感觉是低压太低
回复
雨花冷机
2015年01月20日 17:48:45
5楼
阀天大点试过没
回复
雨花冷机
2015年01月20日 17:51:42
6楼
膨胀阀开大点
回复
斗战圣佛
2015年01月21日 15:56:53
7楼
按压缩机吸气压力来看,压缩机制冷能力还有一定余量(吸气压力偏低),
那么就说明要检查膨胀阀—蒸发器—吸气管路这之间的问题喽!
回复
hoocah
2015年01月23日 09:08:08
8楼
1.冷库设计上是否存在问题。2以现在来看,高低压都低,是否结霜也大呢?3.压缩机与蒸发器是否匹配
回复
co1421895935839
2015年01月23日 09:35:31
9楼
低压是太低了点
回复
co936201979
2015年01月23日 10:30:46
10楼
使用22的制冷剂,你想降温零下35度是相当困难的,除非是系统配置好啦,温度才能降到,但是,已经是负压啦,没有多大的制冷量,我给你提一个建议,供你参考,你可以把系统更换成404A的制冷剂,库温要想降到零下35度,应该没问题,你也可以参考一下22的制冷剂在零下35度的蒸发压力是多少,所以,在零下25度之前,库温都好保证,高于零下25度,温度就好下拉,谢谢,仅供产靠
回复

相关推荐