审图意见: 1.喷淋系统的防护阀应带锁具或安全信号阀。 依据《喷规》6.2.7连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀门的锁具。 2.消防水泵出水管应设压力开关并注明控制要求。求解:1.我的消防水池设在人防里面,所以喷淋出水管设防护阀门,在接喷淋环网,湿式报警阀上下都设有信号阀。 防护阀是否要采用安全信号阀或锁具呢?跟审图中心的沟通,审图的说报警阀前不只是报警阀后面的那个信号阀,是包括水泵出水管到报警阀这一段。各位大神是否同意。
1.喷淋系统的防护阀应带锁具或安全信号阀。
2.求压力开关的cad图例,找了半天找不到。。。。怎样设置,有什么要求。。