关于进回水温差的问题。
qq_1418025647794
2014年12月18日 10:21:03
来自于采暖供热
只看楼主

请教点问题,如果是地暖,进回水温差是大了好,还是小了好啊。如果是暖气片呢。为什么?

请教点问题,如果是地暖,进回水温差是大了好,还是小了好啊。如果是暖气片呢。为什么?
免费打赏
co1426846647188
2015年03月20日 21:26:50
12楼
小手一抖,钱币到手。
回复
wu.ye
2015年03月21日 08:55:57
13楼
实际中进回水温差过大,异常天气下室温很难保证,过小硬件浪费太大!
回复
wu.ye
2015年03月21日 08:56:30
14楼
能保证室温的情况下温差大点好!
回复
clckq1
2015年03月21日 11:25:59
15楼
设计标准是地暖系统温差10,散热器系统温差20或者25。设计应按此参数以及供暖负荷选择水泵的流量、扬程以及地暖管或散热器的热交换面积。实际运行的温差小于设计标准,主要是因为水泵的流量偏大。如果温差小室温还达不到设计要求,那就是散热面积小了。