请教点问题,如果是地暖,进回水温差是大了好,还是小了好啊。如果是暖气片呢。为什么?

请教点问题,如果是地暖,进回水温差是大了好,还是小了好啊。如果是暖气片呢。为什么?
免费打赏
勇者无疆
2014年12月18日 14:34:12
2楼
采暖初期温差比较大。运行一段时间了温差就成了一个固定值
回复
sscc0921
2014年12月20日 10:37:24
3楼
一般供暖时地热的实际供回水温差时10℃,散热器的实际供回水温差只有15℃(一般都达不到手册上说的25℃)
回复
luckjq
2014年12月20日 16:39:52
4楼
实际运行情况,地暖8℃左右,暖气片在12℃左右,(低温循环供热情况),效果可以
回复
从小就画图
2014年12月22日 02:49:40
5楼
温差大,散热器(地暖也是散热器)表面平均温度会降低
所以只好,要么提高供水温度,要么增加散热面积~~
回复
zxb1951
2014年12月25日 20:59:56
6楼
出厂的热水锅炉的设计温度是95/70度,不知如何协调?
回复
hjh512
2014年12月25日 21:19:15
7楼
地暧管细,长,所以流量也就是流速要大点,不然走到半路就凉了
暖气相对地暖反之同理
回复
枫松柏
2014年12月26日 10:08:15
8楼
从节能角度分析,建议大温差小流量。这个就想空调系统一样都是相通的。对于地热系统建议大流量小温差。这个是迫不得已。也想大温差小流量,但是由于地热系统直接跟人体接触,地表面温度不能太高,不能超高30度。如果超高这个温度人不舒服。所以要求供暖温度不能高。一般在50度左右。再有回水温度,回水温度越低。平均温度越低。平均散热量就越少,对于有外维护结构很多的房间,散热量是不够的。因为对于地热系统每个房间盘管数量是有限的。所以只能提高回水温度。提高单位面积热负荷。这样自然的就要求供回水温差小。对于暖气片系统,表面温度不与人直接接触,可以提高供水温度,从节能角度尽量要求节能,则就会出现大温差小流量,省管材。省水泵的电量。即平时运行费用。地热不是不想做大温差小流量而是不能做。做了满足不了要求。
回复
xiangshuai042761
2014年12月27日 09:49:28
9楼
多逛论坛 长见识
回复
lytx_616
2014年12月28日 16:34:38
10楼
一般地暖供回水温差控制在15度左右,暖气片供回水温差控制在10左右比较合适。