水贴请求删除
年华若水
2014年12月17日 15:31:49
只看楼主

本帖最后由 年华若水 于 2015-1-16 11:33 编辑 水贴请求删除

本帖最后由 年华若水 于 2015-1-16 11:33 编辑

水贴请求删除
年华若水
2014年12月18日 10:11:05
2楼
回复
jinghai522521
2014年12月18日 11:06:51
3楼
第一种建模,方便画图
回复
年华若水
2014年12月18日 11:30:45
4楼
jinghai522521 发表于 2014-12-18 11:06 第一种建模,方便画图按第一种建模,节点长度只有1550,那1550除以200=7.75<8,则是短肢剪力墙?计算墙长与实际墙长1650也不符啊。按第二种建模,梁计算长度减小,结果偏小,人为的放大些配筋?
回复
吸力锅
2014年12月18日 12:24:11
5楼
以轴线为准
回复
winifred1900
2014年12月18日 13:59:23
6楼
设计的时候不用这么抠门吧。 你就按照1750的墙长画图能浪费多少?
回复
年华若水
2014年12月18日 15:08:05
7楼
winifred1900 发表于 2014-12-18 13:59 设计的时候不用这么抠门吧。 你就按照1750的墙长画图能浪费多少?嗯,我也只是举个例子。墙长1750,PKPM节点距离是输入1650还是1750?想知道阁下是怎样建模计算的呢?
回复
年华若水
2014年12月18日 15:09:50
8楼
吸力锅 发表于 2014-12-18 12:24 以轴线为准节点的距离按照1550吗? 和楼上意见一致吗? 多谢指教。
回复
winifred1900
2014年12月18日 19:53:57
9楼
年华若水 发表于 2014-12-18 15:08 嗯,我也只是举个例子。墙长1750,PKPM节点距离是输入1650还是1750?想知道阁下是怎样建模计算的呢?按照轴线尺寸。但是我们设计很少会这么死扣规范。感觉你这是为了扣而扣了。你觉得1650跟1550在抗震性能上有多大差别?
回复
年华若水
2014年12月19日 08:30:16
10楼
winifred1900 发表于 2014-12-18 19:53 按照轴线尺寸。但是我们设计很少会这么死扣规范。感觉你这是为了扣而扣了。你觉得1650跟1550在抗震性能上 …是的,没有实际设计过剪力墙,也一直认为是按照轴线的。但是看了上海三益建筑设计院的培训视频,他们是按PKPM节点输入的。并且,次梁梁端都点铰。
回复
仼孒騎驴
2014年12月19日 11:22:11
11楼
年华若水 发表于 2014-12-18 15:08 嗯,我也只是举个例子。墙长1750,PKPM节点距离是输入1650还是1750?想知道阁下是怎样建模计算的呢?如果是门窗洞口,如果实际图纸达到了1750,但是建模节点间是1650,那我就建模为1750,画图就到窗边。如果不是在窗边,该是多少就是多少,主要是为了防止PKPM默认为短肢,其实如果你比较一下,差了这一点,对计算结果影响真的微乎其微。
回复

相关推荐

APP内打开