请教电缆截面选择
逸清风
逸清风 Lv.15
2014年12月17日 15:02:23
只看楼主

有一泵组额定功率55KW,供电距离较远,距离变电所1.3Km,变压器为315KVA-10/0.4KV,其低压侧另配出照明及其他负荷若干,负载率0.85,采用YJV电缆直埋敷设,需选用多大截面的电缆?

有一泵组额定功率55KW,供电距离较远,距离变电所1.3Km,变压器为315KVA-10/0.4KV,其低压侧另配出照明及其他负荷若干,负载率0.85,采用YJV电缆直埋敷设,需选用多大截面的电缆?
免费打赏
shixiudong1215
2014年12月17日 15:08:47
2楼
120的就可以了
回复
electricity
2014年12月17日 15:15:07
3楼
楼上误导啊!120双拼都不够啊,双拼185运行是够得,但启动校验不够的。总之,这个泵太远了。
回复
逸清风
2014年12月17日 15:16:10
4楼
谢谢!另外120的电压损失有多少?
回复
冒牌电老虎
2014年12月17日 15:44:46
5楼
实际应用中120应该差不多,稳妥点还是用150的吧,低压采用无功补偿就更稳妥了
回复
ttiiee
2014年12月17日 16:33:05
6楼
这么远的距离为何不将10kV延伸到低压负荷处设置变电站呢,这个距离使用电缆不合理不经济
回复
月中弓
2014年12月17日 16:54:28
7楼
electricity 发表于 2014-12-17 15:15 楼上误导啊!120双拼都不够啊,双拼185运行是够得,但启动校验不够的。总之,这个泵太远了。非常同意啊
回复
qq_1408247026534
2014年12月17日 21:12:06
8楼
1.3KM 的铜电缆 得花不少钱吧 。电源近点就好了!
回复
红谷
2014年12月18日 04:58:59
9楼
1.3KM 的铜电缆 得花不少钱吧 。电源近点就好了!
回复
云飘飘
2014年12月18日 05:49:37
10楼
变压器容量太小,与电机不匹配。