请教如何看继电器时间-电流特性曲线
smartspring
smartspring Lv.14
2014年12月16日 15:28:42
只看楼主

麻烦哪位知道的给讲解一下。谢谢。

麻烦哪位知道的给讲解一下。谢谢。
免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月16日 15:55:39
2楼
这个节骨眼问题,谁回答你啊?这不是断路器动作曲线吗?哪是继电器啊?
回复
lyk01
2014年12月16日 16:10:33
3楼
等成绩出来后就有人讨论问题了。
回复
grassh0pper
2014年12月16日 23:25:09
4楼
这是断路器特性曲线:总的来讲就是,在不同电流时要求断路器要满足相应的时间特性要求,例如C特性曲线就是要求断路器在5In时不能动作,10In时必须动作。
回复
潘工
2014年12月17日 04:39:20
5楼
本帖最后由 潘工 于 2014-12-18 11:25 编辑

此脱扣器类型为反时限过电流脱扣器。横轴为额定电流倍数,纵轴为脱扣时间,特征曲线可知,电流越大脱扣时间约短。
C曲线为例:1.3ln称为约定不脱扣电流,1.45ln称为约定动作电流。
1、 当电流小于等于1.3倍额定电流时,脱扣时间≥60min。
2、 当短路器电流继续升高,到≥1.45倍额定电流时,脱扣时间<60min。
电流在到达5倍额定电流前,脱扣时间还大于大概2s,大于10倍额定电流, 大概 0.01s 内动作。
K曲线为例:
1、 当电流小于等于1.05倍额定电流时,脱扣时间≥120min。
2、 当短路器电流继续升高,到≥1.20倍额定电流时,脱扣时间<120min。
电流在到达8倍额定电流前,脱扣时间还大于 大概 1s ,大于 14 倍额定电流, 大概 0.01s 内动作。
回复
电隐
2014年12月17日 06:58:35
6楼
这是断路器特性曲线:在不同电流时要求断路器要满足相应的时间特性要求,例如C特性曲线就是要求断路器在5In时不能动作,10In时必须动作。
回复
电隐
2014年12月17日 06:59:07
7楼
实际上就是几倍额定电流和动作时间导致断路器脱不脱口的问题
回复
pengbing21
2014年12月17日 10:10:52
8楼
小手来拿金币了、拿金币!
回复
smartspring
2014年12月17日 12:06:12
9楼
首先谢谢各位的回复。
在下还想请教一下,图中的虚线和实线分别代表什么?还有就是如k特性曲线中1.05In和1.2In是否分别代表约定不脱扣电流和约定动作电流?
同时对潘工提到的C特性曲线在大于10倍额定电流,0.01s内动作,在下也没有理解,时间应为电流和曲线的交点对应的纵坐标时间值,如我这种理解是正确的话?我看不出时间应为0.01s.
还有一个问题是断路器时间-电流特性中额定电流倍数和脱扣曲线有啥区别?
再次真心感谢各位的回复。
回复
lyk01
2014年12月17日 15:02:31
10楼
手一抖,土木币我拿走
回复
smartspring
2014年12月22日 12:22:35
11楼
没有完全弄懂。把帖子再次给顶起来。提前谢谢您的回复。
回复

相关推荐