布丁公告:本篇文章转载自结构博客 http://www.jiegouboke.com/?p=2172 ,网友发布内容不是原创作品请标明出处,否则就当作侵权内容处理。最近施工配合中遇到个关于悬挑板施工的问题,发上来大家一起讨论讨论。剪力墙住宅上挑板很多,有阳台板、空调板。我去工地次数很少,对施工工法也不懂。只是听施工单位说,用的是大钢模板,挑板之类的都没有做,直接把钢筋弯折埋到墙里面去了,等钢模爬升到上一层时,才把墙内预先甩出的钢筋一根一根给拽出来,当做悬挑板的上铁,然后浇悬挑板。

20141206-2.gif


但是等到他们把甩出的钢筋从墙内拽出来时,才发现有好多问题。首先,钢筋长度不够,实际剔凿出来的钢筋还不到原本设计的悬挑板上铁1/3,也就是甩出来的钢筋长度不够。第二,数量不够,原本悬挑板上铁配筋就较多,实际上最后剔凿出来的只有几根,还长短不一。因为很多都直接浇到墙里面去了,剔凿过深,甚至把剪力墙也破坏了。第三,位置不对。悬挑空调板一般只有100厚,其上铁定位一定要较为精确,实际上从剔凿情况来看,很多钢筋都到了下铁位置,甚至比下铁还靠下,根本无法满足设计要求。

我对大钢模施工不太了解,网上搜索了一下,找到以下图片,大致也能理解意思了。

剪力墙.jpg


剪力墙1.jpg


用大钢模施工效率会很高,但确实会遇到挑板之类的施工问题。倘若按施工单位的做法,明显会有很大问题。除了上述出现的问题外,挑板上铁一般为三级钢,较脆,经过反复弯折,且不说有之前各种问题存在,即使全部满足要求,其受力性能也发生很大变化,不适宜继续作为受力筋。
关于上述问题的处理,最后我们的要求是。对于已经出现的问题,即挑板施工不到位的,需要想办法植筋到墙内作为悬挑板上铁,原先从墙内拽出的钢筋,如果能用,就继续利用,当做挑板上铁,但是计算时不应考虑该部分钢筋贡献,挑板下铁也需要植筋,对于挑板上铁锚固长度不够的问题,可以在端部焊钢筋或端板。除此之外,后续施工中遇到的挑板问题,一律不准用大钢模,在挑板及阳台处,务必使用木模板。


20141206-2.gif


剪力墙1.jpg


剪力墙.jpg

免费打赏
设计小兵
2014年12月17日 13:25:27
12楼
支持楼主,悬挑板的施工质量还是要控制严一点
回复
yanghuaining
2014年12月17日 14:18:53
13楼
学习了,好@!!
回复
yanghuaining
2014年12月17日 14:19:55
14楼
:victory::victory:
回复
yanghuaining
2014年12月17日 14:20:46
15楼
!!!!!!!!!!!
回复
zyshen2011
2014年12月17日 14:42:54
16楼
标准层可以考虑在钢模上定位开孔,浇注砼时插悬挑板预埋筋,这样又容易漏浆,局部观感差点
回复
fox1814
2014年12月17日 15:03:20
17楼
谢谢楼主分享!
回复
鲁烟半岛epc
2014年12月17日 15:57:31
18楼
不太懂施工的事,但是可以想象一下,你用大钢模板,不用开孔,直接哗哗哗浇筑,快是快,但是就像你说的,遇到挑板这里,质量很难保证,而挑板本来就是安全隐患,因此不建议这里用大钢模,可以用木模板,挑板位置大多一致,开孔了在一个标准层内也是可以重复使用的。
我是做设计的,不太懂施工,不过“甲方施工员”说的很好,你的框架用钢模板,太浪费,有钱,任性吗?
回复
tan1163
2014年12月17日 16:14:54
19楼
对于突出的部分,的确不适合用滑模。
回复
zzk872040087
2014年12月17日 17:30:49
20楼
学习了,确实要注意施工方法对设计的影响,要不还很麻烦呢
回复
kv123
2014年12月17日 17:48:25
21楼
又不是剪力墙,怎么会用到大钢模?植筋的话,担心你锚固不移