关于灭火器及喷头的疑问
enjoynow
enjoynow Lv.3
2014年12月16日 14:09:51
只看楼主

在规范中,既有最大保护距离,又有最大保护面积,他们是什么关系?最大保护面积是用来估算的吗?求高手解答

在规范中,既有最大保护距离,又有最大保护面积,他们是什么关系?最大保护面积是用来估算的吗?求高手解答
版专攻
2014年12月16日 14:13:49
2楼
是灭火器吗?最大面积是用来计算一个计算单元(面积)时使用,最大距离,是布置灭火器的要求
回复
leemars1988
2014年12月16日 15:12:59
3楼
楼上正解,赞赞赞
回复
enjoynow
2014年12月16日 16:50:27
4楼
版专攻 发表于 2014-12-16 14:13 是灭火器吗?最大面积是用来计算一个计算单元(面积)时使用,最大距离,是布置灭火器的要求大概明白了,一个是灭火器数量的要求 ,一个是布置间距的要求,是两个方面的要求?.我还是有一点疑惑, 关于灭火器最保护距离, 例如15m,可以计算出一个保护面积S, 同时相对应的火灾等级有一个单位灭火级别最大保护面积(m2/B)75m2,那么S和75有可比性吗?在自喷中,同时也有喷头的最大保护面积和布置间距的问题.
回复
版专攻
2014年12月16日 16:52:10
5楼
enjoynow 发表于 2014-12-16 16:50 大概明白了,一个是灭火器数量的要求 ,一个是布置间距的要求,是两个方面的要求?.我还是有一点疑惑, 关于灭 …你还是先认真的看下建筑灭火器配置规范吧
回复
enjoynow
2014年12月16日 17:15:37
6楼
版专攻 发表于 2014-12-16 16:52 你还是先认真的看下建筑灭火器配置规范吧…我又看了一遍规范,这次是真明白了,计算顺序也得一字不落的看啊.:Q,非常感谢…
回复
enjoynow
2014年12月16日 17:15:57
7楼
版专攻 发表于 2014-12-16 16:52 你还是先认真的看下建筑灭火器配置规范吧…我又看了一遍规范,这次是真明白了,计算顺序也得一字不落的看啊.:Q,非常感谢…
回复

相关推荐

APP内打开