井字梁设计:PKPM、理正、静力计算手册三种方法比较
tom_sun
tom_sun Lv.4
2014年12月16日 10:49:27
只看楼主

井字梁JZL受力分析,三种方法应该内力一致,但实际应用中却发现并非如此,SATWE结果与手册或理正弯矩剪力结果差别较大。经过几天时间分析手算,现总结如下,与大家分享,结论是三种方法是一致的。1、计算模型要一致: 理正与手册:JZL首末端为理想简支,不传递任何弯矩,节点无竖向位移; PKPM: JZL首末端刚接于周边框架梁或剪力墙(JZL全部按主梁建模),根据两者刚度大小传递一定弯矩,且有相同的竖向位移,首末端可在特殊构件中点铰而不传弯矩,但该节点仍有竖向位移。

井字梁JZL受力分析,三种方法应该内力一致,但实际应用中却发现并非如此,SATWE结果与手册或理正弯矩剪力结果差别较大。

经过几天时间分析手算,现总结如下,与大家分享,结论是三种方法是一致的。
1、计算模型要一致:
理正与手册:JZL首末端为理想简支,不传递任何弯矩,节点无竖向位移;
PKPM: JZL首末端刚接于周边框架梁或剪力墙(JZL全部按主梁建模),根据两者刚度大小传递一定弯矩,且有相同的竖向位移,首末端可在特殊构件中点铰而不传弯矩,但该节点仍有竖向位移。
这是核心原因,为此,尽可能保持计算模型一致,PKPM中首末端要人为点铰,从而得到,周边为KL时,内力差异较大;周边为Q时,内力基本一致。可见,当周边为剪力墙时,JZL梁端节点竖向位移很小,几乎接近理想简支情况,所以得到内力几乎一致。


2、梁板自重要注意:
手册:未考虑梁自重,需人为等效到均布荷载q中;
理正:可考虑梁自重,不考虑时梁容重输入0,均布荷载组合后的值需与手册q相同;
PKPM:自动考虑梁自重,不考虑时混凝土容重输入0。
总之,要做到外荷载完全一致,才能进行比较。否则,三种方法没有可比性。


3、导荷方式要一致:
手册:荷载分配方式为集中,将均布荷载集中到JZL交叉点位置,会导致梁端剪力偏小,手册表格中剪力系数已经修正过来;
理正:可选择集中或双向等,选集中时,剪力图需要人为修正一下,即增加0.25qab,双向即梯形三角形导荷方法;
PKPM:楼面导荷一般选择梯形三角形方法。
为保持一致,上述比较软件全部选择双向的方法,省去人为修正的麻烦。

总结:只要注意到以上几点,井字梁的受力分析与设计基本能把握住了。实际工作中,本人偏向于PKPM方法,认为更接近真实梁系受力。不知各位在实际设计时,采用哪种方法?



PKPM-周边为框架梁-点铰.png


PKPM-周边为剪力墙-点铰.png


理正-周边理想简支.png

免费打赏
孙中平
2015年06月24日 10:55:56
12楼

谢谢楼主分享
回复
tiayih1
2015年06月24日 11:10:28
13楼
谢谢分享.学习了
回复
北河冀
2015年12月19日 19:51:43
14楼
楼主辛苦了。c
回复
jinxiaoji
2015年12月19日 23:52:57
15楼
学习了,很有用。。。。。.AST结构软件团队。。。
回复
haha7322
2016年01月15日 09:15:11
16楼

谢谢楼主分享
回复
guangxu2008
2016年04月17日 21:58:51
17楼
用PKPM计算时,梁的挠度楼主是采用弹性挠度那个值还是采用梁图里的那个挠度?
回复
hyp1962
2016年04月17日 23:40:24
18楼
guangxu2008 发表于 2016-4-17 21:58 用PKPM计算时,梁的挠度楼主是采用弹性挠度那个值还是采用梁图里的那个挠度?对钢筋混凝土井字梁而言,现行规范没有给出挠度的计算办法,只能由设计者根据工程经验通过控制高跨比来保证正常使用条件下的挠度。
回复
jinyesterday
2016年04月18日 09:28:48
19楼
nvslch 发表于 2015-5-23 15:33 提醒一下,PKPM梁板重合处荷载重复计算最新版PKPM可以考虑重合节点处荷重的问题了
回复
陪你去看海
2016年04月18日 11:04:38
20楼
感谢分享,正需要这方面的资料
回复
梦想飞扬
2016年06月14日 10:12:41
21楼
谢谢分享,学习了:D
回复

相关推荐

APP内打开