井字梁JZL受力分析,三种方法应该内力一致,但实际应用中却发现并非如此,SATWE结果与手册或理正弯矩剪力结果差别较大。经过几天时间分析手算,现总结如下,与大家分享,结论是三种方法是一致的。1、计算模型要一致: 理正与手册:JZL首末端为理想简支,不传递任何弯矩,节点无竖向位移; PKPM: JZL首末端刚接于周边框架梁或剪力墙(JZL全部按主梁建模),根据两者刚度大小传递一定弯矩,且有相同的竖向位移,首末端可在特殊构件中点铰而不传弯矩,但该节点仍有竖向位移。
经过几天时间分析手算,现总结如下,与大家分享,结论是三种方法是一致的。
1、计算模型要一致:
理正与手册:JZL首末端为理想简支,不传递任何弯矩,节点无竖向位移;
PKPM: JZL首末端刚接于周边框架梁或剪力墙(JZL全部按主梁建模),根据两者刚度大小传递一定弯矩,且有相同的竖向位移,首末端可在特殊构件中点铰而不传弯矩,但该节点仍有竖向位移。
这是核心原因,为此,尽可能保持计算模型一致,PKPM中首末端要人为点铰,从而得到,周边为KL时,内力差异较大;周边为Q时,内力基本一致。可见,当周边为剪力墙时,JZL梁端节点竖向位移很小,几乎接近理想简支情况,所以得到内力几乎一致。
2、梁板自重要注意:
手册:未考虑梁自重,需人为等效到均布荷载q中;
理正:可考虑梁自重,不考虑时梁容重输入0,均布荷载组合后的值需与手册q相同;
PKPM:自动考虑梁自重,不考虑时混凝土容重输入0。
总之,要做到外荷载完全一致,才能进行比较。否则,三种方法没有可比性。
3、导荷方式要一致:
手册:荷载分配方式为集中,将均布荷载集中到JZL交叉点位置,会导致梁端剪力偏小,手册表格中剪力系数已经修正过来;
理正:可选择集中或双向等,选集中时,剪力图需要人为修正一下,即增加0.25qab,双向即梯形三角形导荷方法;
PKPM:楼面导荷一般选择梯形三角形方法。
为保持一致,上述比较软件全部选择双向的方法,省去人为修正的麻烦。
总结:只要注意到以上几点,井字梁的受力分析与设计基本能把握住了。实际工作中,本人偏向于PKPM方法,认为更接近真实梁系受力。不知各位在实际设计时,采用哪种方法?