关于钢柱与砼梁柱节点的一些照片
圆号手
圆号手 Lv.14
2014年12月15日 21:23:36
来自于建筑施工
只看楼主

每周一的例会有点多,现场又看了其他问题,稍微晚了点,抱歉!规范做法等找到相关图集后再分享,照片仅供参考

每周一的例会有点多,现场又看了其他问题,稍微晚了点,抱歉!
规范做法等找到相关图集后再分享,照片仅供参考



免费打赏
kv123
2014年12月16日 07:45:59
2楼
钢筋是端头车丝旋入连接套筒的?
回复
圆号手
2014年12月16日 07:57:34
3楼
kv123 发表于 2014-12-16 07:45 钢筋是端头车丝旋入连接套筒的?是的,端部和套筒连接一样,中间位置打断后再连接一次
回复
kv123
2014年12月16日 09:13:25
4楼
圆号手 发表于 2014-12-16 07:57 是的,端部和套筒连接一样,中间位置打断后再连接一次底筋也是分成三段连接?那么底筋分段的位置一般在什么位置?和面筋一样?
回复
kv123
2014年12月16日 09:14:39
5楼
圆号手 发表于 2014-12-16 07:57 是的,端部和套筒连接一样,中间位置打断后再连接一次你说的“中间位置打断后再连接一次”,到底整跨钢筋是分成了两段?还是三段?有点没看明白
回复
hhwwpp
2014年12月16日 10:26:49
6楼
太局部了 看不清楚。。
回复
圆号手
2014年12月16日 10:45:36
8楼
惊人的奥斯卡 发表于 2014-12-16 10:26 太局部了 看不清楚。。主要就是拍那个加劲肋的,至于其他部位的施工情况暂时不适合拍
回复
圆号手
2014年12月16日 10:55:50
9楼
kv123 发表于 2014-12-16 09:14 你说的“中间位置打断后再连接一次”,到底整跨钢筋是分成了两段?还是三段?有点没看明白刚开完本周第三个例会应该分成三段,两端的和钢柱套筒连接,中间还有两个连接处。梁上部连接位置在跨中1/3净跨以内,下部钢筋位于支座1/3净跨以内,而且11G101图集里用的是“宜”,非强制要求,可以满足现场钢筋还没施工所以没拍,下面上传设计的节点图。
回复
圆号手
2014年12月16日 10:58:29
10楼
仅供参考!
回复
kv123
2014年12月16日 11:10:14
11楼
圆号手 发表于 2014-12-16 10:55 刚开完本周第三个例会应该分成三段,两端的和钢柱套筒连接,中间还有两个连接处。梁上部连接位置在跨中 …再问一下,把钢筋拧入套筒,是用什么工具?钢柱套筒那位置钢筋那么密集,扳手能伸进去吗?
回复
圆号手
2014年12月16日 11:17:24
12楼
这个应该难度不大吧,回头让那边的同事把施工的情况拍下来