换热站参数如下,为什么一回温度比二供温度要高?请专家
fight_for_meals
2014年12月15日 16:06:08
来自于采暖供热
只看楼主

供水压力 水泵出水口 水泵进水口/过滤器后 回水压力 /过滤器前 0.4mpa 0.48mpa 0.24mpa 0.3mpa一次侧供回水温度 (板换进出口) 65/50二次侧供回水温度 45/35以上为站内相关参数 请教为何二供温度还没有一回的温度高

供水压力 水泵出水口 水泵进水口/过滤器后 回水压力 /过滤器前

0.4mpa 0.48mpa 0.24mpa 0.3mpa

一次侧供回水温度 (板换进出口) 65/50
二次侧供回水温度 45/35

以上为站内相关参数 请教为何二供温度还没有一回的温度高
免费打赏
hylbeyond
2014年12月15日 16:28:15
2楼
设备设计时本身的传热结构决定了,此时一次流量为二次流量的1/2左右。
回复
fight_for_meals
2014年12月15日 16:45:12
3楼
上面这种情况 要是提高一次侧的流量 二次侧温度会有所提高或者说比一回的温度高吗
回复
ayfzhl
2014年12月16日 10:57:09
4楼
换热器结垢了,影响换热效率。除污器也有点堵塞。
回复
qq_1413191739119
2014年12月16日 13:42:25
5楼
不高怎么换热
回复
tq0cem90922
2014年12月18日 14:23:07
6楼
一、换热器结垢,造成换热不好
回复
tq0cem90922
2014年12月18日 14:23:39
7楼
二、换热器设计换热面积选小了,
回复
tq0cem90922
2014年12月18日 14:24:56
8楼
主要原因更可能是设计时换热面积小于正常值,
回复
gjf442989983
2014年12月19日 09:22:56
9楼
考虑一下换热器的流道和结构吧