本帖最后由 l165162596 于 2014-12-15 13:56 编辑 水箱布置如图,梁不上翻,砼板上有300mm厚垫层。这个荷载应该如何输入?在线等!
本帖最后由 l165162596 于 2014-12-15 13:56 编辑
水箱布置如图,梁不上翻,砼板上有300mm厚垫层。这个荷载应该如何输入?在线等!
12楼
一分为二,梁是梁,板是板
回复
13楼
我觉得按恒活分别布置,算出水箱恒载及满水活载,按局部线荷载加在梁上。画楼板图的时候,按等效荷载重新布置一下荷载。
回复
14楼
正好在做这样的水箱 学习了
回复
15楼
梁的有效支承长度
回复
16楼
水箱比楼面要高,一般在梁上做立柱,把水箱的荷载除以立柱的个数,按节点荷载输入就行
回复
17楼
水箱下面有基座500高左右(上反的混凝土梁),基座架在梁上,荷载考虑线荷载。上反的混凝土梁间距1米,因为水箱现在都是组装,模数是1米。
回复
18楼
水箱下面有基座500高左右(上反的混凝土梁),基座架在梁上,荷载考虑线荷载。上反的混凝土梁间距1米,因为水箱现在都是组装,模数是1米。板厚150mm,配筋双层双向。除了水箱还有一个设备,重量也大概1~2吨。