本帖最后由 l165162596 于 2014-12-15 13:56 编辑 水箱布置如图,梁不上翻,砼板上有300mm厚垫层。这个荷载应该如何输入?在线等!

本帖最后由 l165162596 于 2014-12-15 13:56 编辑

水箱布置如图,梁不上翻,砼板上有300mm厚垫层。这个荷载应该如何输入?在线等!

1111111111.jpg

免费打赏
lengqi2009
2014年12月15日 14:49:22
2楼
按活载折算,图集有做法的,参12S101。
回复
l165162596
2014年12月15日 15:30:22
3楼
lengqi2008 发表于 2014-12-15 14:49 按活载折算,图集有做法的,参12S101。想请教如何按活荷载折算
回复
陈睿
2014年12月16日 10:07:30
4楼
首先为什么会用300mm垫层,水箱底部至少要有80公分的检修空间,即使用垫层的话,你下面也并未布梁,而且受力也不清晰。一般水箱下一种是用砖砌把水箱转化为线荷载作用在它上面,并且砌体下必须有梁,另一种是直接用构造柱加梁的方法把水箱荷载转化为集中力作用,一般为八个点。建议咨询下建筑专业及总工,30公分的垫层至少在我这边没讲到过。
回复
wy781105
2014年12月16日 10:24:50
5楼
可与水暖专业协商把水箱旋转90度,好做些,正常水箱下还是要上饭梁的
回复
呉俣
2014年12月22日 23:35:26
6楼
你们订的好怪异 300厚垫层 我们院规定要做双层板(为了隔声) 水箱荷载的导算不要想复杂了 水箱需要多高的水位 (h)乘以水的容重就可以了 这就是板上的荷载了 希望对你有帮助
回复
一号楼梯
2014年12月23日 09:09:16
7楼
30公分垫层是不是不够啊
回复
结构人生
2014年12月23日 09:28:23
8楼
水箱下面有基座500高左右,基座架在梁上,荷载考虑线荷载
回复
偷地雷的
2014年12月23日 09:50:41
9楼
“地板”说的对!呵呵,建议楼主和厂家确认下,比如荷载取值上限,考虑是否应该是有支墩的。我这边都是上翻梁或者有厂家提供,单做支点啥的。
回复
l165162596
2015年04月07日 14:38:42
10楼
根据实际情况计算荷载并乘以相应系数。将荷载输入到梁上,这样梁的配筋满足实际情况。板的配筋适当增加并手工核算。
回复
老王在隔壁
2015年04月13日 16:03:17
11楼
水专业会给你提水箱的基础布置图,你按照水提的图,在水箱基础下面布置梁,然后把水箱的荷载平均划分到几个梁上就好了。。。