各位大侠,请问在冷却塔回水管设置电动阀门有哪些作用? 性价比高不高?可不可以不用!请各位高手指点

各位大侠,请问在冷却塔回水管设置电动阀门有哪些作用?

性价比高不高?可不可以不用!

请各位高手指点
免费打赏
yiyiq.520
2007年10月17日 01:01:29
2楼
等待各位同僚来探讨探讨哈!!!
回复
yiyiq.520
2007年10月17日 20:17:54
3楼
怎么没有人回答啊?

请高手快现身啊~~~~~~~~~~~~~!!!
回复
hubeixp
2007年10月18日 09:35:45
4楼
我觉得冷却塔设电动阀作用不大.
回复
yiyiq.520
2007年10月20日 10:59:03
5楼
那一般在什么样的情况下需要设置呢?

为什么很多系统又都用了呢??

疑惑?~~~~
回复
coolheating
2007年10月20日 13:35:22
6楼
在回水管设电动阀是为了防止在单台运行时部分水流至其他不运行的塔而影响换热效果
有的冷却塔之间若无集水箱或者公用水槽,需在进出口都设。
回复
cclx.009
2007年10月20日 15:22:19
7楼

可能为了防止阀门误关闭的情况下,造成水无发循环
回复
kupe8
2007年10月21日 17:38:44
8楼
为了防止在单台运行时部分水流至其他不运行的塔而影响换热效果