现在要设计一个厂房,檐口标高15米,两坡,三跨,每跨20米,8米处设有牛腿,11米处设置夹层,另外 还有一橦办公楼和厂房的纵墙的一边共有钢柱,办公楼为四层!问题1:这种结构用门刚,还是框架建模 用PKPM能行不!问题2:这种结构在选择规范的时候用钢结构规范+单层钢结构厂房 还是钢结构规范+钢框架结构 还是多层钢结构厂房 如何选择 希望大家为小弟解答,小弟在此谢过
现在要设计一个厂房,檐口标高15米,两坡,三跨,每跨20米,8米处设有牛腿,11米处设置夹层,另外 还有一橦办公楼和厂房的纵墙的一边共有钢柱,办公楼为四层!
问题1:这种结构用门刚,还是框架建模 用PKPM能行不!
问题2:这种结构在选择规范的时候用钢结构规范+单层钢结构厂房 还是钢结构规范+钢框架结构 还是多层钢结构厂房 如何选择
希望大家为小弟解答,小弟在此谢过
2楼
还没有人,希望大家进来发表言论
回复
3楼
坐等没有人呀, 用工程拼装了 看来只有
回复
4楼
可以用pkpm 直接用二维计算就可以了 如果不是很复杂的话 ,复杂一点就要用三维算算了 ,选择钢规
回复
5楼
xiaoyixiaoyixiaoyi 发表于 2014-12-14 17:44 可以用pkpm 直接用二维计算就可以了 如果不是很复杂的话 ,复杂一点就要用三维算算了 ,选择钢规用门刚是不行的,我发现 门规算出来 比钢规还要大
回复
6楼
上策:设缝,将框架和门刚彻底分开,门刚部分设置柱间支撑,常规设计;框架部分可以考虑纯框架。框架与门刚交界处公用基础。分缝后优点是:概念清楚,用钢量比混在一起做还要低。
回复
7楼
过来学习学习 最进也遇到过带夹层的
回复
8楼
在路上的结构人 发表于 2014-12-15 10:03 上策:设缝,将框架和门刚彻底分开,门刚部分设置柱间支撑,常规设计;框架部分可以考虑纯框架。框架与门刚 …但这个门刚 主要是用个夹层,夹层主要在行车的上面 主要是业主不让办公楼和厂房分开,要共用柱子
回复
9楼
fifi2222 发表于 2014-12-15 10:51 过来学习学习 最进也遇到过带夹层的带夹层的简单,但是行车梁上面 全厂房带夹层的第一次碰到这种问题
回复
10楼
这个要用PKPM框架三维计算了,底层可以按框架,屋面梁可以按门刚,另外柱间支撑最好还是设上
回复
11楼
凨云起 发表于 2014-12-15 11:09 这个要用PKPM框架三维计算了,底层可以按框架,屋面梁可以按门刚,另外柱间支撑最好还是设上恩,我现在是这样做的,柱间支撑我打算设在门刚上面
回复