双柱联合独立基础顶部钢筋如何计算,是按照地基反力做用在俩个柱子之间的梁上吗??具体如何计算啊,还请各位大哥不吝告知
双柱联合独立基础顶部钢筋如何计算,是按照地基反力做用在俩个柱子之间的梁上吗??具体如何计算啊,还请各位大哥不吝告知
2楼
自己顶下,,就是想知道如何算的钢筋
回复
3楼
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
扫荡群雄 发表于 2014-12-13 11:03 谢谢楼主分享一般对于普通的工程来说,柱子之间的距离不是很大,1:计算地基承载力时候:柱竖向力相对于基础形心的偏心弯矩以及各自柱脚的弯矩标准值组合叠加作为基础底板的弯矩M,然后根据地基规范公式Pkmax=(F+G)/A+M/W计算出地基反力Pkmax以及Pkmin,查看是否满足Pkmax<1.2fak,Pkmin>0(无零应力区)2:两柱之间轴力差别不是很大的话,可以不设基础梁,按照地基反力(设计值)梯形分布,计算模型可取两端带悬臂的梁(倒过来),因为柱子之间的距离不是很大,外挑部分相对柱子之间的距离不小,因此跨中的弯矩一般很小,构造配筋即可;另一方向配置分布钢筋3:若柱轴力相差大,最好设基础梁,具体计算方法,可在PKPM按照地基梁输入来计算,也可以保守的把基础梁范围内地基反力(设计值)作用于基础梁上按照单跨梁计算(倒梁);4:若柱轴力相差的离谱,合力作用点必然靠近轴力大的这一侧,基础形心布置也最好与合力作用点重合,减少不必要的柱竖向力相对于基础形心的偏心弯矩,5:上部为多柱:可按照朱总的书上的等待柱采取双层双向配筋;具体计算应该可以布置筏板来模拟计算
回复
6楼
zyydyyy 发表于 2014-12-13 15:11 一般对于普通的工程来说,柱子之间的距离不是很大,1:计算地基承载力时候:柱竖向力相对于基础形心的偏 …你的回复很详细,谢谢了
回复
7楼
谢谢楼主了
回复
8楼
最好的方法就是在两个柱子下面建一个小筏板,用弹性地基梁进行模拟计算。这样子精确度会很高的。
回复
9楼
如果可能的话,尽量还是不要做联合基础。
目前国内的规范没有具体说明联合基础如何计算。
联合基础的算法,主要来源于美国人写的《基础工程分析与设计》,目前手算可以参考美国规范ACI中的算法。
用pkpm的话,有的人愿意建小筏板计算,按暗梁计算
有的人愿意读处两个柱子的轴力,按基础梁计算
回复
10楼
主要是看两柱之间轴力差别大不大,如果大的话,就加暗梁,差别不大可以不管。这个主要是控制变形的。
回复
11楼
学习了,分析的好
回复