照明的一些问题
dasidui
dasidui Lv.3
2014年12月12日 15:22:02
只看楼主

我想咨询一些,现在照明设计的时候都要从配电箱引接三根线到照明灯具(一根火线,一根零线,一根地线),有的灯具只要两个端子,那三根线怎么接线啊?还有就是已经引接了三根线到灯具,相当于灯具已经接地了,为什么有施工单位灯具外壳还有重复接一次地呢?

我想咨询一些,现在照明设计的时候都要从配电箱引接三根线到照明灯具(一根火线,一根零线,一根地线),有的灯具只要两个端子,那三根线怎么接线啊?还有就是已经引接了三根线到灯具,相当于灯具已经接地了,为什么有施工单位灯具外壳还有重复接一次地呢?
免费打赏
开心老爸
2014年12月12日 16:02:12
2楼
如果你的灯具只有2个端子,说明你不是I类灯具,那就没地方接PE线了
回复
xuexi999123
2014年12月12日 16:11:33
3楼
我也想学习一下。
回复
fcb0356
2014年12月12日 16:26:29
4楼
没有接地端子说明就是0类灯具,国标已经取消了此类灯具的生产许可,这种灯具是不能用的。
有接地端子的灯具就不用在外壳上接地了,如果灯具有安装底座之类的东西,又是金属的那么底座是要单独接地的。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月12日 16:37:11
5楼
路过学习了。
回复