一般智能声光控开关控制LED球泡2W,为何一直微亮?求解!!!
fanheizuzuzhang
2014年12月12日 15:18:57
只看楼主

我项目住宅楼道里使用的是一般智能声光控开关控制木林森2W-LED球泡,灯一直处于微亮状态,当声音分贝达到出厂设定参数时,就正常亮。求高手解答这到底是什么原因?难道是声光控开关不能控制LED灯泡?如何解决这个问题呢?

我项目住宅楼道里使用的是一般智能声光控开关控制木林森2W-LED球泡,灯一直处于微亮状态,当声音分贝达到出厂设定参数时,就正常亮。求高手解答这到底是什么原因?
难道是声光控开关不能控制LED灯泡?
如何解决这个问题呢?
免费打赏
开心老爸
2014年12月12日 16:03:40
2楼
估计是开关接到N线了
回复
chunhuaxingxing
2014年12月12日 16:39:43
3楼
路过学习了。
回复
ssqqugamd
2014年12月12日 17:26:47
4楼
可能是智能声光控开关管漏电流太大,LED工作电流只有20毫安。开关管关闭不死。
回复
云飘飘
2014年12月13日 06:41:56
5楼
属于智能控制,处于休眠状态,功率很低的。
回复
呆呆123
2014年12月13日 07:52:18
6楼
学习学习。。
回复

相关推荐

APP内打开