本帖最后由 ljzdyxwj 于 2014-12-11 20:27 编辑 各位高手:请教如果螺杆断轴修复后用得住吗?向里进了十五厘米。热装钢轴。又加二个十字销钉。焊死后打磨平。現在虽然已运行,但有点担心。望高手指教一二。谢谢。

本帖最后由 ljzdyxwj 于 2014-12-11 20:27 编辑

各位高手:请教如果螺杆断轴修复后用得住吗?向里进了十五厘米。热装钢轴。又加二个十字销钉。焊死后打磨平。現在虽然已运行,但有点担心。望高手指教一二。谢谢。
ccjloveyy
2014年12月11日 21:34:06
2楼
高手。高手。
回复
ljzdyxwj
2014年12月11日 21:57:06
3楼


请指点一二,有经验的老师傅们。
回复
ljzdyxwj
2014年12月11日 22:01:35
4楼
本帖最后由 ljzdyxwj 于 2014-12-11 23:15 编辑

如果有弄过的说一下,发一套资料。压缩机设计安装调试规范。吕红旗著。最迟明天晚上发到邮箱,留下邮箱号。拜谢。
回复
ljzdyxwj
2014年12月11日 23:01:45
5楼
高手高手高高手出来,
回复
xxb51668
2014年12月13日 22:36:28
6楼
本帖最后由 xxb51668 于 2014-12-13 22:47 编辑

轴断了基本上就不能用,焊接要变形的,焊上也是暂时的,再断可能会影响另一根轴,你的轴是什么材料的,表面没有处理吗,我是搞设备的
回复
ljzdyxwj
2014年12月13日 23:15:36
7楼
本帖最后由 ljzdyxwj 于 2014-12-13 23:16 编辑

原材料是球磨铸铁。现在加的是钢的。表面进行的精磨电镀处理。
回复
xxb51668
2014年12月14日 11:09:16
8楼
我没处理过,不过150mm烘装,烘装后轴要精加工应该差不多。
回复
空调砖家
2014年12月14日 13:41:50
9楼
断的是阴螺杆,按楼主的方法去做,保证轴承没问题及润滑良好,应该没什么大问题。可以放心使用。
如果是阳螺杆,就建议换压缩机吧。

连轴都会断,可见,要么生产时用的材料不合格,要么机组缺少过载保护的功能。不然产生这么大的扭力时,电机肯定过载了。
回复
空调砖家
2014年12月14日 13:43:03
10楼
此贴,应该放在制冷版权块,比较合适。