2楼
没见到排水管的图,清扫口的设置位置应该是便于疏通管道
回复
3楼
1,清扫口清扫用,大便器处最易堵,懂了吧。
2,详水规,跟污水管道相连的卫生器具,不自带存水弯的都要设存水弯,水封高度不小于50mm
回复
4楼
都需要存水弯,当然洁具已配的不需要。
回复
5楼
这个,从使用角度是这样的,比如说,底下几层设5cm的水封地漏是很容易被破坏,所以干脆使用直通地漏加存水弯,不分公建的厕所因为排管原因,使用水封蹲便的话,下水不畅,会选择直通蹲便加存水弯,有些地方户内厕所因为加了存水弯(尤其是铸铁管)会影响窗户和吊顶,所以肯定是用带存水弯的器具。有些地方算是室外的雨水排水,或者井道内的排水,使用水封地漏下水不畅,也是用直通地漏加存水弯。这是从使用角度讲的,规范角度讲不是很在行。
回复
6楼
清扫口是防止大便器容易堵
回复
7楼
所有的排水器具都要有“水封”,存水弯仅仅是水封的一种。有些器具自带水封,如坐便器,就不需要存水弯了。
回复
8楼
都需要存水弯,当然洁具已配的不需要。
回复
9楼
出户管在出墙前设清扫口是负责到检查井管段的淤堵清通。
回复
10楼
因这是底层所在总管顶端必须设置清扫口,关于存水弯建议是地漏及浴缸要做,面盆等位置可以不要求做应那些可以再地面上完成做存水弯。
回复
12楼
长知识了:lol
回复