有一个项目,电压互感器接法是这样接的,意欲何为?这种接法岂不是不能监测绝缘?
有一个项目,电压互感器接法是这样接的,意欲何为?这种接法岂不是不能监测绝缘?
12楼
现在电压互感器一般都有三个绕组、一个计量、一个保护、一个开口。
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-12-13 20:27 不用管图是否画错,“不能监测绝缘”是没有开口三角?有了开口三角,能说明哪绝缘不好吗?能检测出接地故障(属于绝缘故障的范畴吧)
回复
14楼
rkalin 发表于 2014-12-15 10:36 能检测出接地故障(属于绝缘故障的范畴吧)能检出的接地故障离你的PT有多远吗?
回复
15楼
一次角接是在不虽要绝缘监测的情况下使用。这时就算二次带开口三角形绕组也是没用的。
当然在这种情况下,一般只用两台电压互感器接在VV形就可以了,没必要三相全用。
回复
16楼
这种接法第一看到~
回复
17楼
学习了,谢谢。
回复
18楼
rkalin 发表于 2014-12-13 16:36 没画错,现场已经供电了,当时还提出过质疑,但人家说按这个来就行了,很是纳闷啊,不过这种接法的好处就 …能把二次接线图共享下吗,看看二次线怎么接的,实在想不明白他的好处
回复
19楼
rkalin 发表于 2014-12-13 16:36 没画错,现场已经供电了,当时还提出过质疑,但人家说按这个来就行了,很是纳闷啊,不过这种接法的好处就 …没有在书上看到过这种接法,能把图纸发我一份么?
回复
20楼
loujinpu 发表于 2014-12-15 16:35 能把二次接线图共享下吗,看看二次线怎么接的,实在想不明白他的好处如附图,两个绕组,一个用于测量,一个用于电源
回复
21楼
一个电源,一个测量。好像在哪见过,省了一个柜子
回复