电压互感器最新接法
rkalin
rkalin Lv.4
2014年12月11日 12:28:55
只看楼主

有一个项目,电压互感器接法是这样接的,意欲何为?这种接法岂不是不能监测绝缘?

有一个项目,电压互感器接法是这样接的,意欲何为?这种接法岂不是不能监测绝缘?

FES][U0YK{9CR]NRBQ[J6]F.png

免费打赏
二两凉面
2014年12月11日 15:24:32
2楼
没见过这样的,等高手解答
回复
冒牌电老虎
2014年12月11日 15:32:27
3楼
应该是笔误,倒不是绝缘监测的问题,是一次没那么接的,除非PT有别的用途
回复
loujinpu
2014年12月11日 16:52:49
4楼
zheshi这是三绕组变压器的接法,应是笔者画错了
回复
xintaijuedingyiqie
2014年12月11日 17:03:10
5楼
应该是画错了
回复
威武李大侠
2014年12月12日 23:05:10
6楼
画错了吧,该为笔误
回复
beida_energy
2014年12月13日 09:51:12
7楼
用CAD,有时候复制粘贴就忘了。
回复
rkalin
2014年12月13日 16:36:23
8楼
xintaijuedingyiqie 发表于 2014-12-11 17:03 应该是画错了没画错,现场已经供电了,当时还提出过质疑,但人家说按这个来就行了,很是纳闷啊,不过这种接法的好处就是不会永远也不会产生铁磁谐振了,我认为
回复
rkalin
2014年12月13日 16:36:46
9楼
loujinpu 发表于 2014-12-11 16:52 zheshi这是三绕组变压器的接法,应是笔者画错了没画错,现场已经供电了,当时还提出过质疑,但人家说按这个来就行了,很是纳闷啊,不过这种接法的好处就是不会永远也不会产生铁磁谐振了,我认为
回复
lingxuct
2014年12月13日 20:27:25
10楼
不用管图是否画错,“不能监测绝缘”是没有开口三角?

有了开口三角,能说明哪绝缘不好吗?
回复
shiyanchangdzy
2014年12月14日 08:52:06
11楼
应该是少画了一组开口三角绕组。
回复

相关推荐