有一个项目,电压互感器接法是这样接的,意欲何为?这种接法岂不是不能监测绝缘?
有一个项目,电压互感器接法是这样接的,意欲何为?这种接法岂不是不能监测绝缘?
2楼
没见过这样的,等高手解答
回复
3楼
应该是笔误,倒不是绝缘监测的问题,是一次没那么接的,除非PT有别的用途
回复
4楼
zheshi这是三绕组变压器的接法,应是笔者画错了
回复
5楼
应该是画错了
回复
6楼
画错了吧,该为笔误
回复
7楼
用CAD,有时候复制粘贴就忘了。
回复
8楼
xintaijuedingyiqie 发表于 2014-12-11 17:03 应该是画错了没画错,现场已经供电了,当时还提出过质疑,但人家说按这个来就行了,很是纳闷啊,不过这种接法的好处就是不会永远也不会产生铁磁谐振了,我认为
回复
9楼
loujinpu 发表于 2014-12-11 16:52 zheshi这是三绕组变压器的接法,应是笔者画错了没画错,现场已经供电了,当时还提出过质疑,但人家说按这个来就行了,很是纳闷啊,不过这种接法的好处就是不会永远也不会产生铁磁谐振了,我认为
回复
10楼
不用管图是否画错,“不能监测绝缘”是没有开口三角?
有了开口三角,能说明哪绝缘不好吗?
回复
11楼
应该是少画了一组开口三角绕组。
回复