屋面风机基础高度
yxaz802
yxaz802 Lv.3
2014年12月10日 15:12:42
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑,屋面高度171米,上人屋面,风机基础应该设置多少高比较合适。原设计图纸基础距离完成面400,现在甲方嫌太高想改到200高,是否符合规范,(早上查图集05K102 有一句话“屋面做法由工程设计确定,防水层上翻高度H按土建设计要求或不小于300mm”)我担心基础做200高到时候会有积水隐患。 想请问一般其他类似高层建筑风机基础都是做多高。

2014年12月12日 06:05:13
2楼
都可以,只要满足安装,就是风管、管件、风阀能够安装。
回复
qq_1408678151703
2014年12月12日 14:29:50
3楼
我们都是参照07K103-2图集做350的 其实200也够用了,屋面排水肯定别这个做得好积水一般不会超过100吧
回复
weihuaao
2014年12月12日 14:59:10
4楼
做到350差不多了
回复
yjlv2006
2014年12月15日 13:49:05
5楼
这屋面是否包括防水层?一般建筑屋顶防水层也要450MM高。个人认为,风机基础高出屋面防水层200MM就可以了。
回复
yxaz802
2014年12月16日 14:01:47
6楼
yjlv2006 发表于 2014-12-15 13:49 这屋面是否包括防水层?一般建筑屋顶防水层也要450MM高。个人认为,风机基础高出屋面防水层200MM就可以了。谢谢,已经确定距完成面(包括防水)200。
回复
lipswjtu
2014年12月23日 16:19:50
7楼
一般写高出建筑完成面200。不管他防水层怎么做。
回复
gdp2013
2015年01月09日 17:53:05
8楼
屋面设备,包括风机,在保证便于安装的前提下,基础高度的作用主要是防止屋面积水浸湿设备机座,一般高出完成屋面150mm左右就可以了。太高了真的难看,够用就行。
回复
mehero2005
2015年01月09日 23:19:06
9楼
建筑完成面以上200
回复

相关推荐