2楼
混凝土的推不倒,其他问题 建议一个一个问吧 楼主
回复
3楼
1、各设计院要求不同,我们设计院要求多高层顶必须采用混凝土女儿墙,四层以下才可采用砌块女儿墙。
2、一般高层女儿墙高度都在1.5m以下,如果有造型要求高,则柱子或剪力墙跟上去,相当于主体结构多了一层。
3、这个沟个人猜测可能是为了埋防水用的,但是一般多用于砌体女儿墙,混凝土的女儿墙直接用水泥钉钉上就好,见附图,选自05J5-1。
4、女儿墙材料建筑看剖面图和墙身大样图,根据图例分辨即可;结构如有墙身大样看墙身大样,没有就看顶层平面图,一般会给出配筋节点。
5、至于这个没有见过,多半会用玻璃
或钢构给盖上。
回复
5楼
你这个是有 造型的 用砖做不安全,不过我做过 24女儿墙,老板喜欢造型 挑出去40公分,做的时候都怕垮掉
回复
6楼
按楼主问题逐条回复:
1.正确的讲,这个不叫现浇剪力墙。且,“现浇剪力墙”的正确叫法是“现浇钢筋混凝土剪力墙”。这个叫现浇混凝土女儿墙。用混凝土浇筑女儿墙很正常,没有什么奇怪的。
2.女儿墙高度一般根据建筑的外形、造型等确定。一般1.5m以下采用双排钢筋就可以了。高于1.5m的,须延伸结构柱到需要的高度,再按剪力墙要求配置钢筋。建议,钢筋混凝土女儿墙每12m设置分隔缝,分断钢筋和混凝土。
3.这条沟用于屋面防水卷材收边。这家单位做工地道!
4.看屋面结构平面布置图及节点图,或建筑屋面平面布置图及节点图,以及建筑剖面图。
5.这个中空部分一般称为内天井。如是住宅的话,厕所、或厨房在此处有窗,或排风扇。
回复
8楼
1.24层的高楼风压较大,钢筋混凝土女儿墙比较牢固,但造价比砖砌的贵。
2.女儿墙高度由设计考虑。一般不上人屋面高0.6m,上人屋面高1.5m
3.凹槽是防火卷材收头用的
4.女儿墙采用砖墙砌筑还是现浇,结构图会注明。
5.洞口是用来通风的,不能封闭。建筑图会表示。
回复
9楼
happytohelp911 发表于 2014-12-10 22:30 1.24层的高楼风压较大,钢筋混凝土女儿墙比较牢固,但造价比砖砌的贵。2.女儿墙高度由设计考虑。一般不 …不封闭有以下担忧:1:下大雨怎么办2:台风天有异物从空中掉进这个天井怎么办都是有违安全的担忧
回复
10楼
给楼主个建议,用不到的图就别传那么多了
回复
11楼
你知道辫梢效应吗?
回复
12楼
高层的女儿墙一般都是用钢筋混凝土吧,更何况你这个还有造型……
女儿墙上的那个沟是防水卷材手头用的!
那个井子应该是通风井或者是烟道井吧?!有封盖!
吐槽一下,楼主的图真多...
回复
13楼
投入很大哦,外模用的定型钢板压制的,但是这个是非上人屋面吗,高度怎么只有1米左右?还有做的还是很规范的
回复