爆炸危险环境车间照明如何控制
shijixiaobin
2014年12月10日 10:11:08
只看楼主

本人新手求高人指点。车间为危险2区,但车间有配电室(单侧贴临)请问把车间的照明配电箱放在车间内用防爆配电箱控制好还是配电箱放在配电室内使用开关控制。

本人新手求高人指点。车间为危险2区,但车间有配电室(单侧贴临)请问把车间的照明配电箱放在车间内用防爆配电箱控制好还是配电箱放在配电室内使用开关控制。
karljungle
2014年12月10日 16:34:31
2楼
一般是防爆照明配电箱放车间内,工业车间的灯具直接用断路器开断控制。

注意灯具、配电箱的防爆等级要和车间内的爆炸介质等级相符
回复
北方郎
2014年12月10日 16:42:15
3楼
防爆配电箱比普通箱贵多了。
最佳方案:照明配电箱设在贴临配电室,穿墙套管做封堵,选用增安型灯具和隔爆型开关。注意配电室标高要高于室外0.6m。
回复
云飘飘
2014年12月11日 06:04:46
4楼
第二种+防爆开关。
回复
qx1470367056
2014年12月11日 07:09:04
5楼
不宜放在配电室内,这样不方便操作。
回复
doublexr
2014年12月11日 08:32:13
6楼
北方郎 发表于 2014-12-10 16:42 防爆配电箱比普通箱贵多了。最佳方案:照明配电箱设在贴临配电室,穿墙套管做封堵,选用增安型灯具和隔爆 …看防爆车间的大小……不宜放在配电室……操作不合理。
回复
doublexr
2014年12月11日 08:32:46
7楼
看防爆车间的大小,一般不宜设在配电室,操作不方便,不合理
回复
lifafu498
2014年12月19日 12:05:32
8楼
最佳方案是把配电箱放配电室,操作就检修时候嘛,现场用防爆开关控制
回复

相关推荐