住宅卫生间的辅助等电位箱忘做了?怎么办
飘泊的云
飘泊的云 Lv.16
2007年10月16日 17:00:16
只看楼主

设计时没有.等主体起来了,施工队又跟监理说没有,监理让设计拿意见,这是强条,怎么补救呢?

设计时没有.等主体起来了,施工队又跟监理说没有,监理让设计拿意见,这是强条,怎么补救呢?
免费打赏
l2515848
2007年10月27日 23:10:41
12楼
可以与主体钢筋连接的
回复
sgsjyzzz
2007年10月28日 09:46:55
13楼
[引用] 2007-10-27 09:08:32.0 第8楼以下是引用fxy984在2007-10-26 21:57:35.0发表的内容:
做个假的就好了

不行吧,万一要测一下,不就露馅啦



有人会去测吗?
回复
云飘飘
2007年10月28日 10:24:26
14楼
补做一下,工作量不是太大。我们这里也有这种现象,设计图有,施工单位没做,检查出来后,立马补做,很快的。
回复
lhjun150212
2007年10月28日 12:11:16
15楼
安全第一,只有不做。
回复
wangruchuan
2007年10月28日 15:28:36
16楼
将卫生间内插座至卫生间局部等电位箱用一根15管连接,由卫生间插座地线接一根6平方的地线穿管至等电位箱,接地电阻的问题就解决了。再由卫生间等电位箱暗敷一根2*20镀锌扁钢至卫生间柱筋(凿出来)焊接。至于柱筋的选择最好看一下土建结构图找一根上下贯通的柱子,因为这样的柱子通过绑扎可以和基础钢筋形成通路,安全。最好能焊在做引下线的柱子上。剩下的就是往各个需要接地的设备上引线了。
回复
sertise
2009年10月21日 15:25:00
17楼
同意11楼:victory:
回复
houjianyu
2009年10月21日 16:57:04
18楼
可以补上 在做连接 或者吧非载流金属部分的管子连一起
回复

相关推荐

APP内打开